【求助】低压配电室安装空调的问题

公司配电室内有4台干变·分别是1250 1600 2000 1600KVA。夏天因为设计问题 当西晒,配电室内温度过高,以前安装了一些中央空调,开着基本没有什么效果。现在想加装2台10P的空调予以降温,在装空调的时候应该注意些什么,,,对配电室内部的温湿度有无什么影响? 会不会造成铜牌凝露而引起短路????还有就是想问下配电室出现凝露情况是在什么条件下出现??比如现在的天气,把配电室窗子打开,突然下一场暴雨,会不会出现凝露情况?????求解惑·····

空调是好东西,用好了,冷却效果会很显著;空调是差东西,用不好,凝露水掉下来很惨;建议:空调出风口可对着变压器的进风口,但必须堵住低压母线的出口。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-05-29
露凝现象是你的环境湿度太大,公司配电房选择在比较干燥的地方,不会现在你说的这个现在现象!
相似回答