西门子MM420的变频器报警A0501是什么原因?如何解决?谢谢!

如题所述

网上都会说 电流限幅 高频率不能运行 但是我上次刚处理M440 A0501 是电机接地故障 把地线重新接了就好了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
A0501
电流限幅
¨ 电动机的功率与变频器的功率不匹配
¨ 电动机的连接导线太短
¨ 接地故障
检查以下各项:
1. 电动机的功率(P0307)必须与变频器功率(P0206)相对
应。
2. 电缆的长度不得超过最大允许值。
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值(P0350)必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞,电动机是否过载
¨ 增加斜坡上升时间。
¨ 减少“提升”的数值。
如果不能解决,请查一下变频器是否设置为矢量控制了?改为V/f控制试一下再把P0304 P0305 P0307 P0310设成电机额定值。
如果还不能解决就要送修了,估计是电流检测有问题
变频器具有多项保护,一旦出现异常就会报警,保护自己和电机。如果是国产的就不行了,很多国产变频器的保护功能形同虚设
x希望能帮到你本回答被提问者和网友采纳