最高用水点: 4x3.3+1.1=14.3米(最高用水点是五层楼面的淋浴器)
用水压力: 5米
14.3+5=19.3米 沿程水头损失约 4、5米
加起来是 24米左右
由于市政水压力30米
所以可以由市政给水直供用水。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ssD2np2px.html
相似回答
浅谈高层
建筑的
消防
给水
答:
1.2 施工中的高层
建筑,
内部消防给水系统尚未形成,施工用水量水压低,发生火灾后灭火用火几乎完全依靠消防队的移动式灭火给水设施去保障。1.3 一些高层
建筑的
消防给水系统与
市政给水管网
未按原消防审核的要求接通,规范要求双回路环状管网,而且进水管不应少于两条。1.4 经济发达国家的高层建筑,尽管在设...
普通
5
层居住
建筑,给排水
入点处
水压
不应低于多少
mh2o
答:
0.01兆帕,也就是每个配水处不低于1公斤压力!
一般
层高
3.5
m
以下
建筑,
以10-12层作为一个
供水
分区为宜。 ()
答:
【答案】:答案:对 解析:高层
建筑给水
特点:压力过大,采用竖向分区。给水系统分区的水压范围:旅馆、医院、住宅建筑:30~35
mH2O
办公楼建筑:35~45mH2O
层高
在3.5m以下的
建筑,
以10~12层作为一个供水分区。
太阳能热水系统
给水计算
:求大大们指点,对这一块一直都很迷惑。_百度知...
答:
3、集热循环所需水压 集热循环泵的扬程计算公式为:式中:HX——太阳能集热系统循环水泵扬程,m;hjX——集热系统循环管路的沿程与局部阻力损失,m;hj——集热循环流经集热器的阻力损失,m;hz——集热器顶与水箱最低水位的几何高差,m;hf——附加压力,2~5m;(1)
给水管道
的水头损失 管路...
想
请问
下各位好心朋友,我设计中央空调水系统水泵
怎么计算
?
答:
5.于是,水系统的各部分阻力之和为:80 kPa+140kPa+45 kPa+40 kPa=305 kPa(30.5m水柱)6.水泵扬程:取10%的安全系数,则扬程H=30.5m*1.1=33.55m。根据以上估算结果,可以基本掌握类同规模
建筑物的
空调水系统的压力损失值范围,尤其应防止因未经过
计算,
过于保守,--- 水泵扬程设计---...
消防车
供水
高度
计算
方法
答:
扑救高层建筑火灾,当水枪射程为13m时,则口径19mm的水枪流量为5。7L/S,若采用65mm麻质水带,每条水带的压力损失为2。81Pa,设楼梯的坡度按20度
计算,
考虑水带在楼梯内弯曲的局部压力损失按L=4h计算。①、采用沿楼梯铺设水带方法,要求供水高度为
30m,
则消防车出口压力应为Hb=h(枪)+H1-2+hdL=4h=...
大家正在搜
给水管网等水压线图
水塔水压不够怎么加压
市政给水压力一般是多少
自来水水压高怎样减压
给水压力管道水压试验
市政水压一般为多少
市政供水水压标准
给水管道水压试验规范
ppr给水管道水压试验
相关问题
请问高层建筑给水分区怎么确定?一住宅26层,市政管网压力30...
管网中的要求自由水压是怎么算的?求解,急用
我用东电40给水管已暗埋,后发现该管一踩管口就碎裂,我该怎办...
普通5层居住建筑,给排水入点处水压不应低于多少mh2o
高层二次供水从第几层开始
某5层住宅楼,层高2.9m,外网供水水压为200kpa,请问...
给排水,生活水池、消防水池容积如何计算?水箱容积如何计算?
什么是建筑给水系统所需压力,如何计算?