三相四线漏保和一个单相照明漏保共用一进线是否可行?

从二级配电箱出来的电源进一配电箱后 直接接一个三相四线漏保,再从三相四线漏保进线端(非出线端)分一火一0接到单相漏保 是否可行? 三相四线出线接塔吊电源线 单相漏保出线接塔吊照明 塔吊不得以情况下不能断电 这样接法可以不?

此接线方式可行;一个是动力电源、一个是照明电源,相互不影响;不过在选择漏电保护器整定值时要选择不大于30MA为宜;因你描述的设备均属于末级漏电保护器范围,人体易接触的设备。(你分析一下:假如塔吊漏电故障势必影响照明、照明漏电故障势必影响塔吊运行)所以采用并联接线方式。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-06-03
我记得我就曾经这样接过,三相四线给塔吊,另外上口串过来一个两相380的给塔吊上的镝灯!我们的工地这样做完全没问题,在塔吊附近就应该有配电箱呀,包括楼上的临电不都从这附近吗?
第2个回答  2020-04-19
检查空开带漏电出线部分,侧重单相三相共同出线敷设部分,有使用钢丝缆的挂在钢丝缆上面的线路全部都要检查(我怀疑线路老化击穿,增氧机线路对地零或者单相回路放电导致漏电动作)