66问答网
所有问题
方向过电流保护的灵敏度主要由什么决定
方向过电流保护的灵敏度主要由什么决定继电保护
举报该问题
推荐答案 2019-10-31
方向电流保护的灵敏度,主要由电流元件决定。
其电流元件的灵敏度校验方法与不带方向性的电流保护相同。对于方向元件,一般因为方向元件的灵敏度较高,故不需要校验灵敏度。
对于其中电流部分的整定,其原则与前述的三段式电流保护整定原则基本相同。不同的是与相邻保护的定值配合时,只需要与相邻的同方向保护的定值进行配合 。
在两端供电或单环形网络中,ⅰ段、ⅱ段电流部分的整定计算可按照一般的不带方向的电流ⅰ段、ⅱ段整定计算原则进行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/ss2x22i2ss2s2DpDsn.html
相似回答
方向过电流保护的灵敏度由什么决定
答:
方向元件的灵敏性
。根据查询考无忧网校官网显示,方向过电流保护的灵敏度由方向元件的灵敏性决定,在过流保护中增加功率方向元件,是为了满足双端电源系统中保护动作的选择性,方向过流保护的灵敏性由其本身电流整定值大小决定。
为
什么方向
元件要比
电流
元件
灵敏度
高
答:
设计目的不同。方向元件的设计目的是用于检测
电流的
方向,而不是电流的大小。在电路中,方向元件用于保护电路免受短路、过载等故障的影响,例如
方向过电流保护
。而电流元件则
主要
用于测量电流的大小,例如电流互感器,因此方向元件要比电流元件
灵敏度
高。
强哥跪求山东电网笔试面试试题麻麻烦了
答:
答:对于一侧是弱电源(包括无电源)的线路,可通过整定(调整控制字),启用弱电源(包括无电源)侧LFP-901
方向
高频
保护的
弱电转换功能,以避免高频保护的拒动。但当负载
电流
不大,接地主变容量较小时,受电侧启动元件动作发信,而方向停信元件
灵敏度
不够,高频仍然会拒动。 为减少发电机停、启用时对保护的操作,同时考虑到...
电流
速断
保护
中最小保护范围和
灵敏度是
一个意思吗?最小保护范围该如何求...
答:
电流
速断保护无法覆盖整个线路,其保护范围限制了
保护的灵敏度
,这两者实质上是相关的。为了确定最小保护范围,需要计算在最小运行模式下,两相短路电流与线路长度的关系曲线。通过该曲线,可以找到能够使保护装置动作的电流值,该值与线路全长的比值即为所需的最小保护范围。
相间过电流与零序
过电流方向
元件动作条件的区别
答:
零序
过电流保护灵敏度
比相间过电流保护高。1、零序电流都很小,往往就是毫安级,所以保护也要求其动作电流很小,所以灵敏度就高一些。2、过电流相对于零序电流都很大,往往都是安培或者十几安培级的,其整定的动作电流值也大,所以灵敏度就没有那么高了。
电力线路的
过电流保护
装置的动作电流,动作时限如何整定?
灵敏度
怎样校验...
答:
灵敏度
怎样校验? 答:(1)动作电流整定
过电流保护
装置的动作电流必须满足下列两个条件: ①正常运行时,保护装置不动作,即保护装置的动作电流1.opI应大于线路的最大负荷电流max.LI; ②保护装置在外部故障切除后,可靠返回到原始位置。要使保护装置可靠返回,就要求保护装置的返回电流max.LrelII...
大家正在搜
过电流保护的灵敏度如何校验
电流保护的灵敏度与 有关
电流速断保护的灵敏度
电流保护灵敏度校验的意义
过电流保护灵敏度计算公式
瞬时电流速断保护的灵敏度
电流速断保护的灵敏度校验
电偏转灵敏度x方向和y方向
电流保护灵敏度
相关问题
方向电流保护中 方向灵敏角30度和45度分别表示什么意思
零序方向过电流保护与接地(零序)保护的区别是什么
电流保护的灵敏度与什么有关《多选》 A运行方式 B短路点位置...
定时限过电流保护的灵敏度、动作时间与电流速断的灵敏度的逐级配...
什么是复合电压闭锁方向过流保护
为什么定时限过电流保护的灵敏度,动作时间需要同时逐级配合,而...
零序过电流保护灵敏度比相间过电流保护高的原因是什么?