我在地下室的灯口处引出电线做插座,电动车充电不知是原因烧了,地下室的电线也没电了,但是总开关接线头有电 是怎么回事?怎么才能修好(2.5平方的铜线)
地下室没有触电保护器 在哪里 形成回路了 有开关 怎么解释
追答地下室的触电保护器,应该在客厅总闸旁边排列着。
就是地下室的两根电线都没有电 总闸没有跳闸 也没松动 总闸处的地下室的接线有电 到地下室就没电了
电动车的充电器烧坏了 2.5平的的铜线能烧断???
追答还有你说总开关接线头有电是总开关下口电线带电么?要是总开关下口的电线带电,地下室那里的电线没电,那得看你电灯开关合了没有,电灯开关没合不带电是正常的,电灯开关合了没电那绝对是这段电线有断线的地方。你说电动车充电不知什么原因烧了,是充电器烧了么?要是充电器烧了那是由于你的充电器烧坏造成短路,短路后再粗的铜线都可能烧断,但是断口不一定就是在接头部位,而是在线路绝缘最低的地方,有可能你的线路安装时某处受过伤,所以断口可能在线路的任一位置。要是充电器没坏,那就是你接线的方式不对造成的短路,可能在你一合电灯开关时就造成短路把铜线烧断了。
顺便说一下那位网友的答案,他的答案:家用灯口,两根线,实际就是一根线(照明电路必须控制火线),开关才控制着火线与零线的接通使荧光灯(白炽灯)工作照明。你在灯口把两根线当插座用,肯定就没有零线,不能形成回路,所以充电器损坏。地下室的电线没电了,是因为地下室触电保护器跳闸了(不正当的接法造成)。解决办法,拆除你接的电路,合上地下室触电保护器开关。我说两句,其实是你理解的误区,任何一个闭合回路都可以看成是一根线不错,但是前提是在开关闭合的情况下,在电灯开关没闭合时,电灯开关上口到电源的线是火线,因为它带电,电灯开关下口到灯泡再到总零线这段线是零线,它不带电。照明电路也不是必须控制火线,控制零线一样用,但是为了装拆灯泡时候的安全才把开关接在火线上的。他把灯口当插座用理论上是可以的,只要他把电灯开关合上就可以。我以前也这样用过,他之所以会烧有可能是他接线有问题,也有可能是他们小区的线路正好出了问题了造成的。你所说的触电保护器其实是电源开关,它带有漏电保护功能,漏电保护动作使开关跳闸后必须复位开关才能合上,复位就是把开关上突出的那个按钮按下去,不然开关合不上。