第1个回答 2013-03-19
单台2.5平方的国标电线就可以,插座要用16A的。10台合用一个空气开关建议用3P100A的如果是三相四线供电,芯线选择3*10+1*6mm2就OK了。一定要分相接,以免三相电流不平衡,造成偏相!!!注意每台空调要单独配空开。本回答被提问者采纳
第2个回答 2013-03-19
配电柜引出用单相10平铜线,三相用4平铜线,铝线用16平,6平线.四台以后减一级线径.用铜或铝塑料绝缘线可以在棚下延墙槽板敷设,如果用护套线缆可可直接固定敷设.
第3个回答 2019-01-16
10台1.5p空调总电流是50A左右,用三相电分好各相平衡每相的电流是17A左右(单台空调机的电流是5A左右,电线就是1平方以上的铜线都可以,一般是使用2.5平方的,空开是用10A的)。
第4个回答 2013-03-19
10台1.5p空调最大功率是25kw,电流是160a,也就是,建议多股分接本回答被网友采纳