干式试验变压器有什么主要特点?

如题所述

干式试验变压器有什么主要特点?

1、次级电压高,电流一般很小。短时工作。重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油。损耗一般较普通变压器大。
2、削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿能力,加强了变压器承受试验短路电流的冲击能力。适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。
3、拥有回零保护装置、消除残余电压装置、高压工作声光报警装置、过流保护装置。
4、干式试验变压器输出交、直流高压,对各类高压试验提供高电压。鼎升电力生产的干式试验变压器用于各种电气设备绝缘性能的现场检测。
5、本干式试验变压器体积小、重量轻、结构紧凑、无渗油,免维护。
6、接线简单直观,使用方便。
7、干式试验变压器绝缘可靠性好,外形美观。
8、该GTB干式试验变压器有过电压保护功能。(操作部分可以定做过压保护和过流保护,即双保护功能)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-06
干式试验变压器,是采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料。与其同容量,同电压的油侵式试验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电气设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油侵式变压器的首选产品。
干式试验变压器简述
试验变压器,英文名字: Dry-type transformer test。
干式试验变压器输出交、直流高压,对各类高压试验提供高电压。干式试验变压器用于各种电气设备绝缘性能的现场检测。
干式试验变压器,是引进国外最新先进技术,利用先进的生产设备,采用了线圈环氧真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料、与其同容量,同电压的油浸式试验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油浸式变压器的首选产品。
别称:高压试验变压器、电力高压试验变压器、超轻型高压试验变压器、串级式高压试验变压器、交直流高压发生器、高压升压器、高压耐压机、高压耐压仪
高压试验控制器特点
1、回零保护装置
2、消除残余电压装置
3、高压工作声光报警装置
4、过流保护装置
5、体积小、重量轻、新增安保功能
第2个回答  2022-10-26
电力工作者在实际工作中经常需要使用干式试验变压器,那么干式试验互感器的正确使用方法是什么?
与同类产品的油浸式变压器相比,干式试验变压器具有重量轻、体积小、外形美观、性能稳定、使用携带方便等特点。它采用先进的生产设备,采用线圈绕组和CD型铁芯的环氧真空浇注新工艺,在质量上提高了绝缘强度和耐湿性,有效地削弱了漏磁,大大增强了变压器承受试验短路电流的冲击能力。适用于电力系统和各电力用户中各种电气设备和各种电压系统中的高压电源或电气产品直流高压小电流装置的绝缘性能试验。特别适合现场操作。它是我国新型交直流两用高压试验变压器。此外,与相同容量和电压的油浸式试验变压器相比,干式试验变压器削弱了漏磁,提高了绝缘强度和抗湿性。
一般来说,干式试验变压器具有以下特点:
1.干式试验变压器具有体积小、重量轻、结构紧凑、无漏油、免维护等优点;
2.接线简单直观,使用方便;
3.绝缘可靠性好,外观美观;
4.本系列干式试验变压器具有过压保护功能。
在了解了干式试验变压器的功能特点后,让我们学习如何使用它!下面为您总结了以下几点:
(1) 试验前,高压试验变压器外壳的“”端和电源控制箱的接地端应为“”,必须接地良好,否则会危及人员和设备的安全。
(2) 操作前,必须熟悉高压试验变压器和电源控制箱的电气原理和接线图。如果要进行直流耐压和泄漏试验,可以先在高压试验变压器的高压端打开高压或微安表。
(3) 准备工作完成并检查电路后,可以闭合主电源开关。此时,红色开关指示灯也亮,如果不亮,逆时针将调压器手柄转到零位,红色停止按钮上的指示灯亮,否则启动按钮拒绝关闭。
(4) 按下启动按钮,绿色按钮指示灯亮。此时,以每秒1.5-2kV的顺时针速度均匀缓慢地旋转调节器手柄,高压将逐渐升高。密切注意电压表的指示和测试对象的状况,直到达到所需的测试高压。
(5) 要测试产品的耐压测试时间,请拔出定时器所需的定时时间,然后按下定时报警开关,即在规定时间内测试产品的耐受电压,然后报警。如果被测产品发生故障,过电流继电器将自动跳闸。此时,电压表读数为产品击穿电压值。
(6) 如果需要保护被测产品免受击穿,可以在高压侧连续连接保护球间隙,将保护球的放电电压调整到约1.15倍的测试电压。
(7) 高压试验图;
使用时有以下注意事项
1.为了高压电器绝缘测试产品的安全性和正确性,除熟悉产品说明书外,还必须按照国家有关标准和计划进行;Gb/t16927-1996《高压试验技术》,dl/t596-1996《电力设备预防性试验规程》
2.在正常高压电气绝缘中,该系列产品不允许超过额定输出电压。
3.当使用该系列产品进行级联高压试验时,应特别注意检查变压器本体和2级和3级绝缘。支架的状况、连接线的正确性,以及变压器的保护接地和保护接地本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-08
概述

本系列干式试验变压器,是引进国外最新先进技术,利用先进的生产设备,采用了线圈环痒真空浇注成型,及CD型铁芯的新工艺、新材料、与其同容量,同电压的油浸式实验变压器相比,具有重量轻、体积小、造型美观、性能稳定、使用携带方便、无渗漏油等优点。并有效地削弱了漏磁提高了绝缘强度和抗湿能力。特别适用于电力系统及各电力用户在现场检测各种电器设备的绝缘性能,直流耐压及泄漏电流试验。是替代目前笨重的油浸式变压器的首选产品。

技术指标

⒈阻抗电压:12%⒉输出电压波形:工频、正弦波
⒊表面升温:<55°
⒋空载损耗:0.2%~0.35%
⒌允许连续运行时间:1小时
⒍间续运行时间:连续

使用方法及注意事项

⒈使用前,必须详细阅读变压器的使用说明书和与之配套的控制箱(台)的说明书。根据说明书接好连接线,接地线应良好接地。⒉干式变压器控制箱(台)的电源分别为交流220V 、380V两种,经调压器输出到变压器的低压侧输入端。经过变比输出连续可调至额定电压值。
⒊从干式试验变压器的安全和高压试验的严谨性来考虑,避免设备或试品受到破坏,本厂可提供如下图所示的成套设备以满足用户
⒋当做直流耐压或泄漏电流试验时,可先将高压硅堆、微安表、旋在高压试验变压器的高压输出端上,然后逐渐升压,即可进行直流试验。
⒌当两台试验变压器作串级连接时(原理图如下),第Ⅰ台和第Ⅱ台的额定输出电压相等,其容量之比为2 :1,第Ⅱ台变压器必须放置在绝缘支架上,以保证对地绝缘。串接时要注意变压器上的标记(参见联线方式示意图),使极性连接正确,以保证输出预定的电压,否则,输出电压为零。
注:① 若A、B接反。会造成高压输出为零(T1+T2=0),将A、B换位即可。
② T2试变底盘,必须与绝缘支架的托盘联接。
⒍ 当不使用串级式接线时,此两台变压器可各自做为独立的干式试验变压器使用。