380V,280KW的电机需要选多大的断路器?如果直接工频启动还要加什么电气设备?

工频运行时,把变频器一侧直接旁路掉。

 1000A断路器.工频启动的话.星/三角耦合降压.追问

1000A的断路器不够大吧,280KW的电机,启动电流应该在2000A-3000A,就算接入耦合降压器,理论上来说电流也应该在1000A-2000A,应该选2000A的断路器怎么样?而且我觉得为了保险,应该在变频器下方再加一个与断路器互锁的隔离开关。我是刚出来的毕业生,没有什么实践经验,请多指教。(设计此图纸时并未考虑到工频控制问题,后发现如果变频器坏了电机就不能动了)

追答

 I=P/U×√3×cosφ×(电机效率0.8)×(还有启动电流的1.5倍).所以1000A断路器足足有余!这是有公式的不是乱猜的.变频器下方再加一个与断路器互锁的隔离开关?变频器是不允许这样做的.但也不是不可这样做的.关键是控制线路的联动.也就是必须使变频器输出端的断路器,接触器先闭合才能启动变频器,变频器停止后才能断开接触器。 这就看你怎么把变频器与接触器之间如何配合工作!搞不好把变频器坏掉.所以没必要加断路器到变频器下端.考虑到工频运转.就定制星/三角耦合降压起动.就这样.祝你好运

追问

但是单位的总工给我说,启动电流为运行电流的5-7倍,使用耦合变压器的话虽然可以大大减小启动电流,但是大概也在运行电流的2-3倍,我有点晕了。

追答

 直接启动电机.启动电流4-7倍是没错.经耦合变压器后与运行电流就没多大关糸了.就没有2-3倍电流之说.也就是正常的额定电流.如你还按3倍电流算进去只会浪费线材.那就是钱的问题了.