建筑水电安装规范

如题所述

水电安装规范:
1) 布线原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定。线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
2) 插座在墙的上部,墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内。如果插座在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部。开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通。线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺。直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4) 管道固定齿深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道固定齿数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
6) 严禁线管直接铺设在复合板下面。在实木地板下的线管必须有加固措施。
7) 严禁线管铺设在厨房、卫生间地面上,防止水渗入线管内。
8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关、插座的安装维修。
10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉、过桥距不应小于10公分。
12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)。
强电系统施工工艺要求:
1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。
2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA有过负荷、过电压保护功能,分别并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计、监理确定方案后施工。
3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房、卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨、卫以外的所有