电缆线平方和功率有关系么?

如题所述

电缆线平方与功率对照表如下:

1、0.5mm²平方电缆:2.5A电流,最大额定功率为310W。

2、1mm²平方电缆:4.8A电流,最大额定功率为560W。

3、1.5mm²平方电缆:7.2A电流,最大额定功率为1100W。

4、2.5mm²平方电缆:12A电流,最大额定功率为1800W。

5、4mm²平方电缆:19.2A电流,最大额定功率为2900W。

6、6mm²平方电缆:25.7A电流,最大额定功率为4400W。

7、10mm²平方电缆:41A电流,最大额定功率为6700W。

8、16mm²平方电缆:64.5A电流,最大额定功率为10200W。

9、25mm²平方电缆:102A电流,最大额定功率为16000W。

10、35mm²平方电缆:136.5A电流,最大额定功率为22600W。

11、50mm²平方电缆:188.5A电流,最大额定功率为32800W。

12、70mm²平方电缆:250A电流,最大额定功率为45500W。

13、95mm²平方电缆:322.5A电流,最大额定功率为62500W。

14、120mm²平方电缆:385A电流,最大额定功率为80000W。

15、150mm²平方电缆:462.5A电流,最大额定功率为101000W。

电缆线安装要求:

1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。

2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;

铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。

3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。

4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。

5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答