30kw用多少平方的线?

如题所述

30千瓦电机用16平方以上的铝线或10平方以上的铜线。

根据三相电机额定功率计算公式:P=U×I×1.732×cosφ×η(cosφ为此电机的功率因数,η为电机的效率,在实际估算计算时国产电机的cosφ×η值可以按0.8估算,U和I分别为电机绕组相电压、相电流),可知电机额定电流约为57A。

10平方以下的按每平方5A电流配线,100平方以上的按每平方2A,10(不含)以上、25平方以下的按每平方3A配线,35平方(含)以上、100平方(不含)以下按每平方4A配线。因此,应该选择10平方以上的电缆线。

电机在运行中需要注意的事项如下:

(1)电动机在额定冷却条件下,可按制造厂铭牌上所规定的额定数据运行,不允许限额不明确的电动机盲目地运行。

(2)电动机线圈和铁芯的最高监视温度应根据制造厂的规定执行。

(3)电动机轴承的允许温度,应遵守制造厂的规定。无制造规定时,按照下列规定,对于滑动轴承,不得超过80℃。对于滚动轴承,不得超过100℃(油脂质量差时,不超过85℃)。

(4)电动机一般可以在额定电压变动-5%至+10%的范围内运行,其额定出力不变。

(5)电动机在额定出力运行时,相间电压的不平衡率不得大于5%,三相电流差不得大于10%。