框架结构,柱子钢筋偏移过大如何处理

当梁板梯浇筑完毕后,发现楼板上的柱子主筋偏移超过10cm。这种情况按规范应该如何情况下,大家普遍如何处理?
谢谢

方法1、和业主、监理、设计沟通下看能不能把钢筋割了,然后在主筋的位置植筋;
方法2、如果监理和甲方查的不严的话那就自己用电镐把偏位的钢筋下面的混凝土剃开,然后用氧气乙炔烘烤钢筋,同时用大锤把钢筋砸到原本的位置,不过如果柱子钢筋设计的不保守的话,这样不是太好,
还是建议楼主用第一种方法,
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
一般会用直径同上层柱的插筋处理,也就是插筋。
插筋是指在浇筑基础前,根据柱子纵向钢筋的尺寸、数量将一段钢筋事先埋入基础内,插筋的根数、尺寸应与柱子纵向钢筋保持一致,其长度应=基础内弯折长度(一般max{10D,200mm})+(基础板厚-保护层厚度)+伸出基础长度。由于插筋需要临时成形与固定,一般还需要布置箍筋。箍筋布置一般在基础上表面以下50mm处设置一道,再向上按设计要求设1~2道(如插筋长度太长,可根据需要设置多道)。
除基础上柱需要设置插筋外,梁上柱也需要设置插筋,挡土墙有时也要用到插筋,原理同上。
插筋与植筋的区别:插筋是在砼浇筑之前将柱的纵筋绑扎在基础内,植筋是砼已浇筑,而钢筋遗漏,然后钻孔用结构胶将钢筋植于孔内。
第2个回答  2013-03-23
只是一层出现这个 你扳过来就是 扳不过来了 你把混凝土砸开 焊接到正确的位置就是 这需要下面的柱子没偏 如果全部偏了 那就没办法了 改变了结构尺寸了 要申请设计变更 就按偏的搞
第3个回答  2013-03-23
报请设计计算受力,如达到设计标准则可不予理会,如达不到则请设计出具加固方案。或拆除。
第4个回答  推荐于2016-12-01
1,如果砼没有凝固,拉钢筋到正常的位置。
2,若砼已经凝固,报告领导,再报设计和监理方。
3,设计方出验算结果,和改造方案。本回答被提问者和网友采纳
相似回答