66问答网
所有问题
关于西门子PLC S7-200 CPU 224XP CN 高速脉冲输出问题
我刚写了个程序想通过设定高速脉冲个数和周期2个参数,改变高速脉冲输出,可是为什么Q0.0灯一直亮着。
举报该问题
推荐答案 2013-03-21
S7-200有两台PTO/PWM发生器,建立高速脉冲串或脉宽调节信号信号波形。一台发生器指定给数字输出点Q0.0,另一台发生器指定给数字输出点Q0.1。一个指定的特殊内存(SM)位置为每台发生器存储以下数据:一个控制字节(8位值)、一个脉冲计数值(一个不带符号的32位值)和一个周期和脉宽值(一个不带符号的16位值)。
PTO/PWM发生器和过程映像寄存器共用Q0.0和Q0.1。PTO或PWM功能在Q0.0或Q0.1位置现用时,PTO/PWM发生器控制输出,并禁止输出点的正常使用。输出信号波形不受过程映像寄存器状态、点强迫数值、执行立即输出指令的影响。PTO/PWM发生器非现用时,输出控制转交给过程映像寄存器。过程映像寄存器决定输出信号波形的初始和最终状态,使信号波形在高位或低位开始和结束。
注释:
?在启用PTO或PWM操作之前,将用于Q0.0和Q0.1的过程映像寄存器设为0。
?所有的控制位、周期、脉宽和脉冲计数值的默认值均为0。
?PTO/PWM输出必须至少有10%的额定负载,才能完成从关闭至打开以及从打开至关闭的顺利转换。
?文档光盘"提示与技巧"中的提示7、22、23、30和50包含使用PTO/PWM操作PLS指令的程序。
脉冲串(PTO)功能提供方波(50%占空比)输出或指定的脉冲数和指定的周期。脉宽调制(PWM)功能提供带变量占空比的固定周期输出。
每台PTO/PWM发生器有一个控制字节(8位),一个周期值和脉宽值(不带符号的16位值)和一个脉冲计值(不带符号的32位值)。这些值全部存储在特殊内存(SM)区域的指定位置。一旦设置这些特殊内存位的位置,选择所需的操作后,执行脉冲输出指令(PLS)即启动操作。该指令使S7-200读取SM位置,并为PTO/PWM发生器编程。
通过修改SM区域中(包括控制字节)要求的位置,您可以更改PTO或PWM的信号波形特征,然后执行PLS指令。
您可以在任意时间向控制字节(SM67.7或SM77.7)的PTO/PWM启用位写入零,禁用PTO或PWM信号波形的生成,然后执行PLS指令。
注释:所有控制位、周期、脉宽和脉冲计值的默认值均为零。
注释:PTO/PWM输出必须至少有10%的额定负载,才能完成从关闭至打开以及从打开至关闭的顺利转换
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/spD922UU2.html
其他回答
第1个回答 2013-03-22
你那为什么既有VW20 VW30 又有VD20VD30啊?
追问
现在换了下 寄存地址,好像实现了。 谢谢前辈。感激啊。
本回答被提问者采纳
相似回答
西门子S7
200PLC
,
cpu224xp
,
高速脉冲输出
的时候需要接外部电源吗,如果需 ...
答:
CPU
224 XP
支持最多 100 KHz 的
高速脉冲输出
。
S7-200
系列 CPU 只有高速计数器 HSC0, HSC3 能够被设置为模式 12,使用的输入端子为I0.0, I0.1,而不是特高速输入端子:I0.3、I0.4、I0.5。非特高速脉冲信号输入端由于硬件电路的限制(如光电耦合等)只能支持最高 30 KHz 的高速脉冲输入...
西门子cpu224xp
(继电器
输出
)
脉冲
技术扩展模块?
答:
你好,我是
西门子
的,帮你回答这个问题。
S7-200CN
的
CPU
224CN
AC/DC/RLY, 订货号应为6ES7214-1BD23-0XB8,支持6路(30kHz)
高速脉冲
计数,其中4路(20kHz) A/B计数器可用,并支持2路(20kHZ)
脉冲输出
。脉冲计数参考附件样本第12页,S7-200CN高速计数器 (HSC)。CPU集成的数字量输出口Q0.0, ...
西门子s7-200
cpu224xp
plc输出
端
问题
答:
红色的才是电源,那个符号是直流电源的符号,长正短负,而且图上也标出+号了。蓝色的那个表示负载,就是一般表示阻性负载(就是一个电阻的符号),这里就代表所有的负载了。这个是1M和1L+接直流电源,一般就是24V的了,然后输出Q输出的是高电平,负载公共端使用低电平,这样当Q有信号输出时,负载就...
西门子CPU224XP
的模拟输入
输出问题
答:
CPU 224 XP
在CPU上集成了两个模拟量输入端口和一个模拟量输出端口。模拟量I/O有自己的一组端子,如果不用,端子可以移走。CPU 224 XP本体模拟量I/O规格 电压信号 电流信号 模拟量输入 x 2 ±10 V 模拟量输出 x 1 0 - 10 V 0 - 20 mA ...
西门子plc
编程顺序控制能发
脉冲
指令吗
答:
端输入你需要的脉冲数,使能该块,”RUN“置1,从你配置的Q0.X(0或者1),就可以输出能脉冲串了。如果需要,进行电平转换后与伺服驱动器或者步进电机驱动器连接。具有100KHZ
高速输出
的
200CPU
型号为
224XP
(
CN
),224XPsi(CN),端口为Q0.0及Q0.1,其它型号的CPU,
脉冲输出
的最高频率为20KHz。
西门子S7-200PLC
:
CPU224XP
有什么特点?
答:
CPU224XP
相对于CPU224而言,多了两路模拟量输入,1路模拟量输出。6路单相高速计数器中,4路为30kHz,2路可达
200
KHZ(224全部为30kHz)。4路双向高速计数器中,3路为20kHz,1路可达100kHz(224全部为20kHz),
高速脉冲输出
2路,可达100kHz(224仅为20kHz)。除数字量输入输出点数比CPU226少外,总体性能...
大家正在搜
西门子CPU
西门子cpu sr40
西门子1511CPU
西门子200cpu版本号
西门子CPU如何刷新固件
西门子cpu226介绍
西门子cpu226说明书
西门子cpusr40接线
西门子cpu226cn说明书
相关问题
西门子S7 200PLC,cpu224xp,高速脉冲输出的时...
西门子s7-200 cpu224xp plc输出端问题
西门子plc s7-200 CPU224XP 自带的2个模拟...
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输入输出梯...
SIEMENS S7-200 PLC ,CPU224XP,使...
西门子S7-200PLC:CPU224XP有什么特点?
西门子plc s7-200 CPU224XP模拟量输出0-1...
用西门子S7-200 CPU224XP的PLC写一个串口接收...