单建式地下车库给水问题

在做一个课程设计,一个单建式地下车库,面积5000平米左右的III类车库。市政管道情况没给,也就是说可以自己设定市政管道情况。消火栓、自动喷水系统都有。现在剩余的可用面积不大,我不想用消防水池可以吗?给水系统应该可否设成常高压? 因为我觉得单一个地下车库应该不用高位水箱。 我以前没接触过这方面,所以很多不是太明白。 知道的请详细说一下,谢谢了。

一般情况下,市政水压最低压力不会大于0.3MPa。
5L流量的SN65消火栓栓口压力是0.19MPa。
也就是说,你的市政干管与栓口的高差+0.11MPa 必须大于 管路的水损+市政干管的水倒流防止器、水表、阀组的水损。
实际工程中,是很难实现的。
对于喷淋而言,根据经验,作用面积内,干管口压力一般都大于0.3MPa。

因此,是无法实现消防用水由市政直供。必须要设置消防水泵房,加压供水。
对于高位水箱的是否设置问题,涉及到稳高压,临时高压的概念。目前各地标准不一。
你还是学生,建议你还是老老实实的做上去。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-03-07
建议你百度 [[课程设计单建式地下车库给水用高位水箱]] 自己查 查 看看 你的需要 祝你顺利
相似回答