导线连接的基本要求是什么

如题所述

对导线连接的基本要求是:

1、连接牢固可靠

2、接头电阻小

3、机械强度高

4、耐腐蚀耐氧化

5、电气绝缘性能好

导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。

扩展资料:

常用导线连接方法:

需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。

1、绞合连接:绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。

2、紧压连接:紧压连接是指用铜或铝套管套在被连接的芯线上,再用压接钳或压接模具压紧套管使芯线保持连接。

铜导线(一般是较粗的铜导线)和铝导线都可以采用紧压连接,铜导线的连接应采用铜套管,铝导线的连接应采用铝套管。紧压连接前应先清除导线芯线表面和压接套管内壁上的氧化层和粘污物,以确保接触良好。

3、焊接:焊接是指将金属(焊锡等焊料或导线本身)熔化融合而使导线连接。电工技术中导线连接的焊接种类有锡焊、电阻焊、电弧焊、气焊、钎焊等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-05-24
导线连接的基本要求是连接后连接部分的电阻值不大于原导线的电阻值,连接部分的机械强度不小于原导线的机械强度。
低压技术规程要求导线连接应符合的规定:
1、刨切导线绝缘时,不应损伤线芯。
2、导线中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹、瓷接头或压接法连接。
3、分支线的连接处,干线不应受来自支线的横向拉力。
4、截面10平方及以下单股铜芯线,2.5平方及以下的多股铜芯线和单股铝线与电器的端子可直接连接,但多股铜芯线应先拧紧挂锡后再连接。
5、多股铝芯线和截面超过2.5平方的多股铜芯线的终端,应焊接或压接端子后,再与电器的端子连接。
6、导线焊接后,接线头的残余焊药和焊渣应清除干净。 焊锡应灌的饱满,不应使用酸性焊剂。
7、接头应用绝缘带包缠均匀、严密,不低于原导线的绝缘强度。本回答被网友采纳
第2个回答  2013-03-30
1.连接是要断开开关 ;
2.注意避免接触不良;
3.连接完成要检查是否存在短路;
4.闭合开关前将滑动变阻器调到阻值最大处。