条形基础怎么看钢筋图?

像这个 450*1000 是基础上部的450*基础的高度1000吗?那么2000*400*200中的400 跟200是什么地方的?下部筋的四根钢筋是布置的中部吗?上部筋的四根是基础上部的那四根吗?还有下面的N 跟Y 的钢筋是怎么布置的?

墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。

条形基础施工图 JZL6(2)450*1000Y2000*400*200 (应筏型基础)解释如下:

基础主梁6(2跨)宽450*高1000,端部外伸2000mm加腋h1,400,h2,200mm,Ф10钢筋间距100,4肢箍,梁底部6Ф20钢筋,梁顶部16Ф20钢筋,由于你钢筋前是个?号不明是几级钢筋,请自己查图。最好是对照一下国标图集《04G101-3。09G901-3》。

计算公式

在计算墙下条形基础的宽度时,一般采用公式B=N/(R-D@Y).由于这种计算方法重复二次计算纵横墙交叉处承栽面积,因此计算的结果带有负误差,从而严重地影响了计算精度和结构的安全度.以一个简化的基础平面为例,导出计算误差较小的建议公式,以改进墙下条形基础宽度的计算方法。

扩展资料:

地基基础是指以地基为基础的房屋的墙或柱埋在地下的扩大部分。地基基础的设计和检测是建筑工程人员工作的重要一环。

建筑埋在地面以下的部分称为基础。承受由基础传来荷载的土层称为地基,位于基础底面下第一层土称为持力层,在其以下土层称为下卧层。地基和基础都是地下隐蔽工程,是建筑物的根本,它们的勘察、设计和施工质量关系到整个建筑的安全和正常使用。

在建筑设计之前,必须进行建筑场地的工程地质勘查,并对地基上(岩)进行物理力学性质试验,从而对场地工程地质条件做出正确的评价,这是做好设计和施工的先决条件。因此,我国早已规定,没有勘察报告不能设计,没有设计图纸不能施工。

按埋置深度划分基础可分为浅基础与深基础两大类。一般埋深小于5m的为浅基础,大于5m的为深基础。也可以按施工方法来划分:用普通基坑开挖和敞坑排水方法修建的基础称为浅基础,如砖混结构的墙基础、高层建筑的箱形基础(埋深可能大于5m)等;而用特殊施工方法将基础埋置于深层地基中的基础称为深基础,如桩基础、沉井、地下连续墙等。

人工地基处理

人工地基的处理方法有密实法、换土法和加固法三类:

密实法,用密实法处理地基又可分为:

①碾压夯实法:对含水量在一定范围内的土层进行碾压或夯实。此法影响深度约为200毫米,仅适于平整基槽或填土分层夯实。

②重锤夯实法:利用起重机械提起重锤,反复夯打(图a),其有效加固深度可达1.2米。此法适用于处理粘性土、砂土、杂填土、湿陷性黄土地基和对大面积填土的压实以及杂填土地基的处理。

③机械碾压法:用平碾、羊足碾、压路机、推土机及其他压实机械压实松散土层(图b)。碾压效果取决于被压土层的含水量和压实机械的能量。对于杂填土地基常用 8~12吨的平碾或13~16吨的羊足碾,逐层填土,逐层碾压。

④振动压实法:在地基表面施加振动力,以振实浅层松散土(图c)。振动压实效果取决于振动力、被振的成分和振动时间等因素。用此法处理以砂土、炉渣、碎石等无粘性土为主的填土地基,效果良好。

⑤强夯法:利用重量为8~40吨的重锤从6~40米的高处自由落下,对地基进行强力夯实的处理方法。经过强夯的地基承载能力可提高3~4倍,以至6倍,压缩性可降低200~1000%,影响深度在10米以上。此法适用于处理砂土、粉砂、黄土、杂填土和含粉砂的粘性土等。施工时噪声与振动较大。

⑥堆载预压法:在堆积荷载作用下,使饱和软土层排水固结,提高抗剪能力,增加地基的稳定性。

⑦砂井堆载预压法(图d):在软土层中按一定距离打入管井,井中灌入透水性良好的砂,形成排水“砂井”,在堆载预压下,加速地基排水固结,提高地基承载能力。此外,还有挤密砂桩法和振动水冲桩法等。

换土法

当地基持力层软弱,密集法不能满足建筑物荷载要求时,可采用换土垫层的办法处理土层。此法是先将基础底下一定深度的软弱土层挖出,回填砂、碎石、素土或灰土等,逐层夯实,便成为承载能力较高的垫层(图e)。

加固法

用加固法处理地基可分为:

① 化学加固法:通过压力灌注或搅拌混合等措施,使化学溶液或胶结剂进入土层,使土粒胶结。所用浆液主要有:高标号硅酸盐水泥和速凝剂配制成的水泥浆液;以水玻璃为主加氯化钙配制成的水玻璃浆液;以 丙烯酸氨为主的浆液;以重铬酸盐木质素浆等 纸浆液为主的浆液。目前应用较多的是水泥浆液;纸浆液虽加固效果较好,但有毒,会污染地下水。

②高压旋喷法:利用喷射化学浆液与土粒混合搅拌处理地基(图f)。目前多使用水泥浆液。为防止浆液流失,常加入三乙醇胺和 氯化钙等速凝剂。此法还可用于建筑物地基的补强。

③ 硅化加固法:此法是在渗透性较强的土层,利用一定的压力,把浆液通过下端带孔的管子注入土中,使土粒胶结起来。其加固效果同所用的化学溶液浓度、土壤渗透性和注液压力有关。

对于渗透系数每分钟小于 10-6米的粘性土,压力注入的硅酸钠溶液要依靠电渗作用,才能进入土层空隙,这种方法称为电 硅化法。此法加固作用快,工期短,还可用来制止流砂、堵塞泉眼,也可用于加固已建工程。

参考资料:百度百科-地基基础


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-10-28

墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。

此为条形基础。450×1000是基础梁的截面。高度是1000毫米。

400毫米是基础底板的高度,200毫米是基础底板的远端边缘高度。基础梁的主筋上下均为4根。中间的4根是构造腰筋。

N、是构造的腰筋。

Y、是底板的主筋与基础梁的纵向相垂直。

扩展资料

条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。 另外横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。

参考资料:百度百科-条形基础

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-08-17

此为条形基础。

无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,为了使基础内产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为刚性基础。

无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。无筋扩展基础的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力。结构设计时可以通过控制材料强度等级和台阶宽高比(台阶的宽度与其高度之比)来确定基础的截面尺寸,而无需进行内力分析和截面强度计算。图9-3所示为无筋扩展基础构造示意图,要求基础每个台阶的宽高比(b2:h)都不得超过《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)中表8.1.2中所列的台阶宽高比的允许值(可用图中角度α的正切tanα表示)。设计时一般先选择适当的基础埋深和基础底面尺寸,设基底宽度为b,则按上述要求,基础高度应满足下列条件:

由于台阶宽高比的限制,无筋扩展基础的高度一般都较大,但不应大于基础埋深,否则,应加大基础埋深或选择刚性角较大的基础类型(如混凝土基础),如仍不满足,可采用钢筋混凝土基础。

参考资料 百度百科条形基础

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2017-09-14
(1)、素土垫层工程量(2)、灰土垫层工程量(3)、砼垫层工程量(4)、砼垫层模板(5)、条形基础工程量: 砖基; 砼条基(6)、砼条基模板(7)、地圈梁工程量(8)、地圈梁模板(9)、基础墙工程量(10)基槽的土方体积(11)支挡土板工程量(12)槽底钎探工程量

计算内容
(1)素土垫层工程量
外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积
内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积
表示方式
(2)灰土垫层工程量
外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积
内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积
(3)砼垫层工程量
外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积
内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积
(4)条形基础工程量
外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积
内墙条形基础的工程量=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积
工程量有时加上丁字角

净长线
①砖条形基础按内墙净长线计算
②砼条形基础按分层净长线计算
有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。

砼垫层
①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼垫层模板按砼垫层以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的砼垫层模板=砼垫层的侧面净长×砼垫层高度

砼条基
①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价砼条基模板按砼条基以体积计算。
②计算方法之二:有的地区定额规则的砼条基模板=砼条基侧面净长×砼条基高度。
第4个回答  推荐于2017-10-08
此为条形基础。450×1000是基础梁的截面。高度是1000毫米。
400毫米是基础底板的高度,200毫米是基础底板的远端边缘高度。基础梁的主筋上下均为4根。中间的4根是构造腰筋。
N、是构造的腰筋。
Y、是底板的主筋与基础梁的纵向相垂直。本回答被提问者采纳