这个接触器的灭弧罩上为什么会有好几个电压?

这个接触器线圈上标的是380V,为什么灭弧罩上又标注了220V,380V,660V三个电压?

这几个数据指的是接触器上主回路(触点)的额定数据:

1、接点接通的电压为220V时,触点额定电流为20A,Pe=5.5kW。

2、主回路电压为380V时,额定电流为20A,Pe=10kW;

3、主回路电压为660V时,额定电流为12A,Pe=10kW。

这里的电压指的是主回路电压,不是控制回路电压(接触器线圈的工作电压)。具体控制线圈采用的是什么等级的电压,这个图反映不出来,需要查找另外的参数。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-09-23
接触器线圈的额定电压,有的与主触点的电压相同、但有的不同,二者不能混为一谈:
接触器线圈的额定电压属于接触器的控制电压,这是固定不变的;主触点的电压属于开断负荷电压,不同的电压下、所能够开断的负荷也就不同。
第2个回答  2021-09-23
这是接触器铭牌,上面标注的参数与电压、电流、功率相关,
使用在220V电压时,电流20A,可以带4.5kw
使用在380V设备,电流20A,可以带10千瓦
使用在660V设备,电流12A,最大可以带10千瓦追问

这个接触器线圈是380V的,不应该是用在电压为380V的场合吗?能用在220或者660的场合吗?

第3个回答  2021-09-23
这是触头可以使用的电压,也就是主回路的电压。不同的电压能带的负荷也不一样。
第4个回答  2021-09-23
因为三种电压都有特定的电流值,这样接触器触点上功率相仿,也不至于把触头表面过热损坏!
相似回答