关于变电站接地装置的设计,下列哪些做法是正确的?(  )

A.人工接地水平敷设时采用扁钢,垂直敷设时采用角钢或钢管
B.人工接地极采用25mm×4mm扁钢
C.接地极应计及腐蚀的影响,并保证设计使用年限与地面工程设计使用年限一致
D.接地装置中接地极的截面,不宜小于连接至该接地装置的接地导体截面的50%

【答案】:A、B、C
根据《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2011)第4.3.5条规定,校验不接地、谐振接地和高电阻接地系统中,电气装置接地导体(线)在单相接地故障时的热稳定,敷设在地上的接地导体(线)长时间温度不应高于150℃,敷设在地下的接地导体(线)长时间温度不应高于100℃。接地装置接地极的截面,不宜小于连接至该接地装置的接地导体(线)截面的75%。