高手们,我急切想知道电容补偿柜的电容的容量的规格有多少种,请详细些,谢谢了!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-03
çµå®¹ç容éä¸è¬é½å¯ä»¥æ ¹æ®å®¢æ·çéæ±æ¥å®å¶ãåæ±å½¢çµå®¹å¨ MKPç³»å ä¸è¬æé«åå°50Kvarï¼
æ®éçµå®¹å¨BSMJç³»å ä¸è¬åå°100Kvarï¼
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snvp9in9p.html
其他回答
第1个回答 2013-03-13
有15Kvar,20Kvar,30Kvar这是经常用到的规格
相似回答
关于
电容补偿,
请问下
高手们,我的
变压器是100的,距离变压器有250米有五...
答:
低压
电容补偿
距离无关,该
容量的
变压器若配电容补偿总量55Kvar就足够,当然,也与变压器满载率有关(轻载则补偿无效);但在线路末端补偿,则可降低线损耗,而35平方铝线在距离250米负载近70KW,线截面是过小的,倘能正常运行,证明实际负载应<50KW的。
关于变压器和
电容补偿
答:
在初步设计阶段无功补偿一般按变压器额定容量的20%选取
。根据上述描述:如果要准确计算补偿容量,就要先做负荷统计,再进行计算。就是配变电工程设计中常见的变压器负荷计算。建议:1、经计算按计算结果选配无功补偿柜。2、直接选配20kVar的无功补偿柜(带分步自动投切装置,以免出现过补偿的情况)。
关于请问
电容补偿
装置过补了对低压400V线路的线损有没有影响
答:
会的,过补同样会造成线路电流的增加,过补的危害关键是抬高了线路电压,如果过补严重的话,电压超过线路上的用电设备电压,会损坏设备的。
我们厂里
的电容补偿
盘在退补时有一个接触器上线相间短路引起高压跳闸...
答:
接触器带三个
电容器,
可能是负载电流过大,投、切频繁会导致接触器触点疲劳烧蚀,在投、切中容易产生电弧造成短路也是常有的事。不知所用单只电容量多大?低压(450V)16千乏
的电容
额定电流为20.5A
,电容补偿
盘一般总开关采用隔离开关或断路器,每只电容都单独采用一个25A断路器和40A接触器控制的。
一个三角形接法的0.4-30-3
的电容器,
投入后每相能
补偿多少
无功功率,给答 ...
答:
呵呵
电容器的
标称容量是30Kvar,就是说总的补偿可以达到30Kvar,那么,每相就是10Kvar了。
变压器和
电容补偿
问题
答:
需要添加一个总补偿量为60Kvar
的电容
自动控制
补偿柜,
不需要具体,较为简便的方法是购买成品。