请问这个400v的断路器下面的小红点,是不是要按下去,才能合闸

如题所述

不是的。
红点下的英文push to tirp,这个是检验断路器的一个实验按钮,如果断路器在合闸状态,按下红点断路器正常跳闸,说明脱扣机构是完好的。反之,如果按下去不跳闸,说明脱扣机构已损坏。是检验断路器用的。
所以,断路器在正常合闸运行时,按下就跳闸了,断路器在分闸状态,按下没有用。
红点试验按钮对你的正常分合闸没有影响。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-02-06
这种开关红色按钮是托扣按钮,只是检验开关的托扣断开灵敏度用不是复位按钮,开关跳闸的时候,去合跳只要把开关把手往下拉到位在向上合就Ok了,希望对你有帮助。
第2个回答  2019-01-26
噢。这个小红点,一般的称为:试验按钮。老电工也叫复位按钮。在刚安装完毕后,启动时,可以按一下,不是按下去不动了,是按一下就放开。再就是在跳闸后,可以按一下,放开,就可以合闸了。老电工一般是不会去按它的,合不上闸了,就是多按几下或用力按几下合闸纽,就可以了。
第3个回答  2019-03-27
这种情况下先不要着急合闸,开关出线后面的线路或者负荷出了问题,开关内部保护跳闸了。
故障没排除,合闸不会成功,马上就跳,还容易将故障扩大。
排除故障后,将开关向下(分闸)拉一下,然后就才放心大胆做合闸操作。
第4个回答  2019-01-26
3D是微断,S8S9是辅助开关,(分闸时S8闭合或(断开),合闸时S9断开或(闭合),1DL合闸按钮应该是),,HQ是合闸线圈! 断路器断开之后合闸线圈没有电,但是线路上有、只要按下合闸按钮,合闸线圈得电,合闸结束,合闸线圈是瞬间得电的,点动的,不允许长时间通电,否则烧坏!本回答被网友采纳
相似回答