漏电开关每隔一段时间就会跳闸

我这里有200盏13w的灯和两台电脑,我用的是63A的漏电开关,每次打上去用了几个小时又跳闸了,如此反复,想问下要如何处理?谢谢

是因为线路存在了故障,比如有短路或者漏电的问题。
超过了一定的负荷,这些情况都会导致超出了漏电保护器的允许安全电流,自然就容易出现跳闸的问题。刚一送上,就会继续跳闸,根本就送不上。也有些是因为漏电开关不符合规格的大小,因为接线出现了松动,导致接触不良,这种情况也会导致直接跳闸。选择漏电开关,如果是一些劣质产品,用材、用料不规范,接线处绝缘处理方式不当,或者用线绝缘等级达不到标准。
这些情况就会导致直接出现跳闸。漏电开关每隔几天跳闸怎么办这种问题,我们可以直接用电流表测量一下电路是否正常。如果电流过大,超过了断路器的额定大小,就可能会出现过流跳闸的问题。所以需要更换空开,使得两者相符合。
另外就是开关的类型和复合类型一定要相符合,如果是电路出现短路的问题,需要更换这一路供电的火线和零线位置。合闸使用一段时间,看一下是否还会继续跳闸。如果不跳,就能够判断是这条线路上的火线之前存在漏电的问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-17

安装不良:如果漏电保护器在安装时各接线柱未接牢固,时间一长,往往会导致接线柱发热、氧化,使电线绝缘层被烧焦,并伴有打火和橡胶、塑料燃烧的气味,造成线路欠压使漏电保护器跳闸。

漏电保护器本身有问题:用户在购买漏电保护器时,应尽量到信誉好的定点厂家或商店购买,千万不要图一时便宜向一些个体户购买三无漏电保护器,这样往往得不偿失。

扩展资料:

注意事项:

1、漏电保护开关在投入运行后,应自觉建立运行记录并健全相应的管理制度

2、漏电保护开关投入运行后,在通电状态下,每月须按动试验按钮一至二次,检查漏电保护开关动作是否正常、可靠,尤其在雷雨季节应增加试验次数。

3、定期分析漏电保护开关的运行情况,及时更换有故障的漏电保护开关。

4、漏电保护开关的维修应由专业人员进行,运行中遇有异常现象应找电工处理,以免扩大事故范围。

参考资料来源:百度百科-漏电开关

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-09-20
  1、不是短路问题(因为短路后无论如何,不排除短路点,时间隔多长合上后不能工作,继续冒烟起火,瞬间由短路转变为断路)。
2、不是负荷不起(因为漏电开关,漏电开关只针对漏电时动作,没有过负荷动作功能)。
3、最大可能原因是因为厨房比较潮湿,在灯头接头处,插座接头处,控制开关接头处,漏电开关接头处等潮气,水分过大,产生漏电电流,超过漏电开关动作电流(一般30毫安)而动作,晴朗干燥天气可能好一些,阴雨潮湿天气可能加剧。
第3个回答  2013-02-08
你的总用电电流不到15A,可以排除不是过载而跳闸,一定是偶尔漏电造成总漏电开关保护后动作,需要先排除照明开关线路是否漏电(方法可以将灯取下来用摇表检查照明线路是否存在绝缘小于0.5兆欧姆),一般照明漏电可能性较小,以上排除后,应该是电脑漏电造成,需要到修电脑的维修店进行处理。
第4个回答  2013-05-22
这个问题很简单。漏电断路器有规律的跳闸首先应该考虑过载。如果没在刚安装的基础上增加用电设备,应该考虑开关老化损坏,建议更换。
相似回答