66问答网
所有问题
10千伏/0·4千伏变压器一二次的匝数比
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-09-26
é¢å®æ¡£åæ°æ¯ä¸º25ï¼å¯¹ä¸ä¸ªæ¡£çæ¥è®²ï¼åæ¯å¼ä»å¤§å°å°åå«ä¸º26.25 25 23.75
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snpn2is92invDnUn9s.html
相似回答
电力
变压器的
一侧,二次电压为10kv/0.4
kv
,已知一次侧n1=1125
匝
,求二次...
答:
1125除以25
正比关系
变压器
变比为10000/400 那么变比为25倍 那
一 二次匝数
之比是多少呀...
答:
一 二次匝数之比是25
DYN11 是变压器接线组别,即变压器各侧线电压的相位关系,将三相变压器的接线分为若干组,称为接线组别。接线组别是用时钟法表示,DYN11 表示在向量上变压器一次绕组线电压滞后二次绕组线电压30°,当一次绕组线电压指到12点时,二次绕组线电压指到11点。
一台
10
/0.4
变压器
低压17匝.怎样计算高压总
匝数
。
答:
变压器
容量确定后,每伏匝数也确定,即17/400=0.0425 v/z.,高压
匝数0
.0425*10000=425匝。
三相
变压器
变压比是什么?
答:
在
变压器
并联是会提出该词 变压器并联运行的前提条件就是变压比相同 比如说必须是同等级电压 10KV变
0
.
4KV
在变压器的原理就是通过线圈
的匝数
来改变电压 所以要匝数相同
10KV
变压器的
变比是100/5代表什么意思?是电流比还是电压比?
答:
是变换电压或电流的设备,一次绕组与二次绕组之间的电压或电流比。在
变压器
中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2。变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比。原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们
的匝数比
,比值K称为变比系数。
10
/0.4KAV的三相
变压器
高压△接 低压Y接 变比值怎样算呀 求公式_百度...
答:
变压器
本身的变比是线电压之比,所以变压器变比为
10
/0.4。你下面追问的变比是角/星接线变压器用单相法做变比试验的计算变比。如测量AC相变比,电相电源加在高压侧A、C之间(BC短接)并接V1表,低压侧V2表接于ac之间多测变比应为[10×√3]/[2×400]。变比电桥有些是单相法测量就需要计算变比。
大家正在搜
35千伏到10千伏变压器
变压器10千伏改6千伏
1000千伏安变压器能带多少千瓦
升压变压器10千伏
10千伏变压器怎么调电压
10千伏变压器的安全距离是多少
10千伏的变压器辐射大吗
100千伏安变压器价格
10千伏变压器多少钱
相关问题
电力变压器的一侧,二次电压为10kv/0.4kv,已知一次侧...
0.4/10kv变压器匝数比是,?
绕组匝数比为100比1 一次侧10kv二次侧为多少
三相变压器,u1比u2等于10kv比0.4kv,D.y接法,...
10kV通过变压器变成0.4kV,然后怎么变成380V和22...
10kv电力变压器额定二次电压为什么一般为0.4kv
变压器一二次电流的计算方法
ZBW-100KVA-10/0.4变压器是什么意思