请问一下怎么看漏电开关是多大安数比如dz47le一32c25的?

请问一下怎么看漏电开关是多大安数比如dz47le一32c25的?

型号dz47le一32c25的额定电流安数为25安。漏电保护开关的额定电流在型号标注中不标注安培“A”,只标电流值,在数值前标出瞬时脱扣种类符号(常见为C或D)。

产品标注型号dz47le一32c25分解解释如下:

DZ:表示塑料外壳式断路器。

47:设计代号。

LE:功能代号,指电子式剩余电流动作断路器。

32:壳架等级额定电流,一般分32A和63A两种。

C:瞬时脱扣种类,指的是脱扣时间和电流关系的曲线类型,常见有“C”和“D”两种标识。其中“C”一般用于非冲击型负载(如:照明开关),“D”型一般用于冲击型负载(如:电机启动开挂)。

25:漏电开关的额定电流。

扩展资料:

漏电断路器(俗称漏电开关)常见型号:

1、CDL7系列漏电断路器适:用于交流50Hz,额定电压至400V,额定电流至63A。 CDL7系列漏电断路器与CDB7配合使用时,能起过载、短路保护作用.

2、 DZL18系列漏电断路器:适用于交流50Hz,额定工作电压220V,额定电流为32A及以下的线电路中。 产品符合GB 16916、GB 16917和IEC 61008、IEC 61009标准。

3、DZ20L系列漏电断路器:主要适用于交流50Hz,额定工作电压为380V,额定电流至630A的配电网络中。 产品符合GB 14048.2和IEC 60947-2标准。

4、DZL25系列漏电断路器:主要适用于交流50Hz、额定工作电压为380V,额定电流至200A的配电网络中。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准。

5、DZ15LE系列漏电断路器:主要适用于交流50Hz, 额定工作电压至380V,额定电流至100A的线路中。 产品符合GB 6829、GB 14048.2和IEC 60755、IEC 60947标准

6、DZ47LE该漏电断路器:适用于交流50Hz、额定电压230V或400V、额定电流至63A及以下的线路中用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。带过压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起电压过度升高进行保护。

安装注意事项

1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。

2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接触器。

3、漏电断路器动作电流大于15mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。

4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。

5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。

6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5m㎡。

参考资料:百度百科——漏电断路器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-12

动作参数:动作参数是漏电保护器最基本的技术参数,包括漏电动作电流和漏电动作时间。

①额定漏电动作电流(IAn)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须动作的漏电动作电流值。该值反映了漏电保护器的灵敏度。

②额定漏电不动作电流(IAnO)它是指在规定的条件下,漏电保护器必须不动作的漏电不动作电流值。为了避免误动作,漏电保护器的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2。

③漏电动作分断时间简称漏电动作时间,是动作时的最大分段时间,是指从突然施加漏电动作电流开始到被保护电路完全被切断为止的全部时间。



本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-12-16
dz47le一32c25额定电流是25A。

DZ表示塑料外壳式断路器
47表示设计代号
LE功能代号,指电子式剩余电流动作断路器
32壳架等级额定电流,分两种,32A 63
C为照明保护用,
32为漏电开关的额定电流。追问

32为漏电开关的额定电流他能用总的多少瓦?

追答

32为漏电开关的额定电流。应该改为25A,数字打错了、25A的漏电开关可以带4KW

追问

请问老师我这里安装了大电饭保4个平抓炉一台考胀机2台大约6500瓦须多大漏电开关?

追答

都是单相供电吗?一共多少KW,你加一下,我直接告诉你答案

追问

都是单相供电一共7KW

追答

7KW额定电流35A,建议你选择60A的漏电保护器,如有帮助请采纳

追问

请问老师这里又要安装10个电热板每个是380W总共3800W要购买漏电开关多大的?

追答

3800W20a电流不到,你买40A32a的都可以

追问

请问师傅我公司有5P天花机空调安装师傅说如果有时候停了电不自热要把进线交叉调一下就正常了是什么原因?

请问供电局输出的电在高锋期停电换来的电相序是一样吗?

本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2022-03-25
Dz47-63c25是多少安。能用多少千瓦
相似回答