66问答网
所有问题
YJV电缆正常运行表面正常温度是多少
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2017-01-07
电缆的负荷温度取决于电缆采用的绝缘材料有关:
见下表:
表中允许长期最高工作温度值,该数值以下为正常温度。
本回答被网友采纳
第2个回答 2019-05-29
yjv22
铠装交联电缆型号,可承受一定的机械打击,不抗拉力。
yjv
普通交联电缆型号,塑料(pvc材料)护套,比铠装好敷设。
相似回答
YJV电缆运行
时允许发热的
温度是多少
答:
1、YJV电缆运行时允许发热的温度最高额定工作温度90℃
。2、
导体短路温度 最高温度不得超过250℃,最长时间不超过5秒
。3、安装敷设温度 (1)电缆安装敷设温度不低于0℃ (2)空气中敷设:环境温度40℃ (3)土壤中敷设:环境温度25℃
YJV
使用特性
答:
YJV电缆具有独特的使用特性,
其中导体的最高额定工作温度可达90℃
。在短路情况下,电缆的温度不能超过250℃,并且这个高温状态只能维持最短的5秒。在安装和敷设过程中,YJV电缆需要确保在适宜的温度下操作,最低要求为0℃。对于电缆的载流量计算,依据的是两种常见的敷设环境条件:1. 当电缆处于空气中时...
YJV电缆正常运行表面正常温度是多少
答:
表中允许长期最高工作温度值,该数值以下
为正常温度
。
电缆
vv和
yjv
的区别,电缆vv和yjv的区别知识
答:
yjv:常规YJV电缆允许最高工作温度90℃
,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏250度。vv:常规VV电缆允许最高工作温度65℃左右,短路时(5秒内)最高温度不超过摄氏160度。最高工作温度的不同决定了YJV拥有更高的电流载流量,也决定了YJV电缆在整体性能方面要优于VV电缆。3、使用范围不同 yjv:敷设于...
yjv电缆
外皮
温度
50℃
答:
不正常。电缆若是聚氯乙烯绝缘,最高导体工作温度为70℃,如果是交联聚乙烯绝缘,最高导体工作温度为
90℃
,而50℃低于正常温度,所以不正常。Yjv指的是交联聚乙烯绝缘电力电缆。这类电线电缆多被运用在城市电网、矿山等行业,具有结构简单、电气性能好、机械性能好、耐腐蚀、重量轻等优点。
yjy和
yjv
的区别
答:
YJY和YJV导体
运行温度
都不能超过90度,YJV的使用环境温度-20℃—+45℃。YJY的使用环境温度-40℃—+45℃。yjy和yjv的优势 一、yjy 1、耐水性佳:YJY电缆绝缘材料采用交联聚乙烯,因此耐水性能比
YJV电缆
要好很多,可以在潮湿环境中应用。2、耐低温性好:由于交联聚乙烯材质的绝缘层,YJY电缆可以在低温...
大家正在搜
电缆正常运行温度多少
电线运行正常温度是多少
电缆使用正常温度是多少
低压电缆正常运行温度不超过
高压电缆运行温度为多少
电缆电线运行温度45度
电缆温度多少正常
电力电缆允许运行温度
电缆温度一般不超过多少度
相关问题
YJV电缆运行时允许发热的温度是多少
yjv电缆外表温度最多能承受多少℃?
YJV电缆导体长期允许工作温度90度,什么意思?
YJV电缆耐寒多少度?
高分求助,YJV电缆允许温升?(注意不是最大允许温度)
高压电力电缆yjv22的最低敷设温度是多少?
YJV动力电缆的温升安全范围是多少?
ZR-YJV 3.6/6KV电缆运行一段时间后表面又油渗出为...