框架梁中通长筋、架立筋、负筋的问题!

第一次做框架梁配筋,师傅跟我说 标注次梁纵向钢筋,上部筋需要用架立筋。但是当我把所有次梁的上部纵向筋全采用架立筋时候,他又告诉我其中有几根次梁不需要配置架立筋,改为通长筋。求问:架立筋到底在哪设置?
我现在有点糊涂了,上网查,都在说架立筋只有当箍筋多于二肢才需要配置,且在三四级抗震条件下,双肢箍仅配置通长筋即可,无需配置架立筋,但我这的全是双肢箍加密区100非加密区200的。
师傅还说架立筋拉通的问题,好像意思当负筋拉通,就不需要加架立筋了,改成通长筋即可,不明白啊。
还有一个问题,跨中的纵向受力筋是不是就是通长筋?
很乱啊,就仙人搭救。

求问:架立筋到底在哪设置?
梁上部通长钢筋或架立筋配置(上部通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋),该项为必须注值。所注规格与根数应根据结构受力要求及箍筋肢数等构造要求而定。当同排钢筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与通长钢的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
当梁上部纵筋和下部纵筋为全跨相同,且多数跨配筋相同时,此项可加注下部纵筋的配筋值,用分号“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔开来,少数跨不同者,则将该行值原位标注。
答:要弄清“框架梁中通长筋、架立筋、负筋的问题”必须读通上面这段话。它告诉您:
1、梁上部通长钢筋或架立筋配置(上部通长筋可为相同或不同直径采用搭接连接、机械连接或焊接连接的钢筋)。梁上部通长钢筋或架立筋是通过搭接连接、机械连接或焊接连接,全多称:拉通的钢筋(“通长筋”跨中也可能是比两端直径细的钢筋,这就涉及到您问题中的“师傅还说架立筋拉通的问题,”,全是双肢箍,它可能是“通长筋”也可能是“架立筋”)。
2、当同排钢筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联(则告知您用加号“+”后面的钢筋是架立筋)。
3、注写时须将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与通长筋的区别。 这句话告诉您:角部纵筋是通长筋,架立筋是在加号后面的括号内,目的是:以示不同直径通长筋的区别。
4、当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。这很清楚了:用括号,但括号前无加号的,这些钢筋,全部是架立筋。“类似本问题明图片(212),但本图片DL9(1)集中标注:不分B、T钢筋,又没有分号(;),用平法很难读通DL9(1)的布筋位置的,”
5、最大的区别是架立筋搭接连接只要150足也,而通长筋搭接连接长度要达LlE。(见11G101-1第80页)
6、负筋,一般是指柱端(柱中)净跨1/3位置梁中钢筋或非贯通钢筋。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-04
双肢箍通长筋就等于架立筋了,一般架立筋是不受力的。负筋在支座处,那个短的就是承受弯矩力
第2个回答  2013-02-04
你大爷的你怎么这么笨呢吃屎长大的吧
你师傅已经说的很明白了
不受力仅构造的时候用架立筋(如一跨简支梁)
受力的时候用通长筋(如多跨连续梁)
总而言之:架立筋不受力,通长筋受力!!本回答被提问者采纳