施工用电,从发电机出来到一级配电箱、2级配电箱、3级配电箱,是不是每个箱子里的都需要配备一个闸刀开关

如题所述

三级箱为一机一闸一漏即一台设备配一个闸刀一个漏电断路器,二级箱为总隔离到总漏电到分隔离到分漏电,一级箱为总隔离到总空开到分隔离到分漏电。

一级配电箱就是从变压器引入三相电源,地线,零线。

一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。

全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电。

适用建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级箱采用内外门设计,外表喷塑.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。

三级配电箱是电器设备自身的控制柜。

三级配电:即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱下设开关箱,开关箱下设用电设备,形成三级配电。

“两级保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分配电箱或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。

扩展资料:

一级、二级和三级配电箱的区别:

1、一级配电箱是相对于某一个建筑或者厂房而言的,就是从变电所或者市政配电所直接引出的电缆第一级所配的电箱。主要是起分配和汇总作用。

2、二级配电箱是从一级配电箱中引出的电缆所接的配电箱。

3、三级配电箱是从二级配电箱中引出的电缆所接的配电箱。

参考资料来源:百度百科-配电箱

参考资料来源:百度百科-隔离开关

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考