机房里开关电源和UPS中,蓄电池电池后备时间是怎么定义的?

对于最大放电电流、蓄电池后备时间和放电时间定义分别是什么?
老是搞混,计算的时候老是用错……

后备时间:电池支持负载正常运行的理论时间
最大电流:每节电池标准电压12V,假设有16节电池,电池为100安时,那么整个蓄电池的能量为12*16*100=19200 VA,按功率因数0.8算,电池的粗略能量为15360W,除以设备或负载的可接受电压,如220,大约最大放电流为69.8A, 最大电流还与UPS本身有关
放电时间:一般理解为放电时间即电池实际支持负载时间,受负载大小,电池质量,环境,甚至温度的影响
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-02-28
这个你的看电池容量是多大的还有你变成多高电压
还有的精确计算蓄电池的放电电流还有放电的衰减
第2个回答  2013-02-28
ups功率*功率因素*延长时间÷开机电压=电池安时数 电池数量=开机电压÷电池电压