三相电电流计算公式

我知道单相电电流的计算公式是I=P/U 那请问三相电电流计算公式是I=P/U/3吗(3是导线根数)

三相电流计算公式
I=P/(U*1.732)所以1000W的线电流应该是1.519A。
功率固定的情况下,电流的大小受电压的影响,电压越高,电流就越小,公式是I=P/U 当电压等于220V时,电流是4.545A,电压等于380V时,电流是2.63A,以上说的是指的单相的情况。 380V三相的时候,公式是I=P/(U*1.732),电流大小是1.519A
三相电机的电流计算 I= P/(1.732*380*0.75) 式中: P是三相功率 (1.732是根号3) 380 是三相线电压 (I是三相线电流) 0.75是功率因数,这里功率因数取的是0.75 ,如果功率因数取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。 按10kW计算: I=10kW/(1.732*380*0.75) =10kW/493.62 =20.3 A 三相电机必须是三相电源,10KW电动机工作时,三根电源线上的工作电流都是20.3 A 实际电路计算的时候还要考虑使用系数,启动电流等因素来确定导线截面积、空开及空开整定电留。
三相电中,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。 电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S 三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。 三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在: S²=P²+Q² S=√(P²+Q²) 视在功率S=1.732UI 有功功率P=1.732UIcosΦ 无功功率Q=1.732UIsinΦ 功率因数cosΦ=P/S
根号3,没有软件写不上,用1.732代替
系统图
Pe:额定功率 Pj:计算有功功率 Sj:计算视在功率 Ij:计算电流 Kx:同时系数 cosφ:功率因数 Pj=Kx*Pe Sj=Pj/cosφ 单相供电时,Ij=Sj/Ue 三相供电时,Ij=Sj/√3Ue
电气系统图里的符号是有标准的
KM表示交流接触器
KA表示中间继电器,
KT表示时间继电器;
FR表示热继电器; SQ表示限位开关; SB表示按钮开关; Q表示刀开关; FU表示熔断器; FR表示热继电器
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-05-04
三相时比较复杂。首先,电流分为相电流和线电流。其次,三相短路有多种接法,最常见的是星接(Y)和角接(D)。Y接时,相电流等于线电流,D接时,线电流等于相电流的1.732倍。

所以,只要知道了接法,可以先求出相电流,再求出线电流。而相电流,可以用公式I=P/U 求出,但要注意,U应该是相电压,P是一相的值。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-17
三相电阻类电功率的计算公式=
1.732*线电压U*线电流I
(星形接法)
=
3*相电压U*相电流I(角形接法)
三相电机类电功率的计算公式=
1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形
接法)
=
3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)
三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。
210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线
第3个回答  2019-09-04
三相交流电电流计算公式可以由功率公式得到:i=p/1.732ucosφ;式中:i=a;p=w;u=v
cosφ=0.8~0.9.
第4个回答  2020-05-03
那要看那的负载是那种类型,比如:电容性负载;电感性负载;电阻性负载!
公式:P=V×A×COMφ×η
η-效率
comφ-功率因数
A-电流
V-电压
最大的不同就在于效率的不同!
相似回答