这个220伏的时控开关可以控制380伏的接触器吗?从接触器出去的三根线应该接多少伏的电机,懂的请说

这个220伏的时控开关可以控制380伏的接触器吗?从接触器出去的三根线应该接多少伏的电机,懂的请说下

可以,从接触器出去的接三相(380v)交流电动机。追问

那这个又是什么意思呢

追答

380v时控控制380v的交流接触器。

追问

这380伏的时控和380伏的接触器链接图是对的吗?是这样接线吗?

追答

你的时间控制器我看不清楚,告诉我四个接口的符号,我感觉你那不对。

或者近距离拍一张四个接口的图片。

追问

第一个和第二个孔是进线,第三个和第四个是是出线在接触器的A1A2的,

从空来出来的全是火线

追答

时控出线有的有延时闭合和延时断开两种功能,你要的是那种?接触器线圈只要一根线经过时控就行了。

追问

就拿这图来说

追答

可以把从时控开关第四个孔的线拆掉,直接从接触器进线端取电源给接触器线圈,因零线受时控控制,所以接触器就受时控控制。

追问

你意思是说时控开关最后一根火线拆掉,然后从空开到接触器的三根线任意取一根并联到现在时控开关最后一根红线接在接触器的现在这个位置上,是吗

那取了后只有一根零线到时控开关上了吗

追答

对,但到时控开关的火线不能取,因为时控开关还要电源。

追问

但时控开关的第四个孔是根火线啊

时控开关上红色的都是火线,绿色是零线啊

你叫我取时控开关的第四根线,那就是火线啊

追答

把那根线拆掉。

追问

可以取零线,不取火线吗

时空开关上第四个孔最后根火线从时空开关上取了后,只有根零线在时空开关上了,那时空开关最后根火线拆了后,从空开那里取火线进接触器的线圈,还是从接触器上取火线进接触器线圈呢

接触器的线圈必须要一火一零控制吗?如果是380伏的呢,没有零线控制线圈啊。那380伏的怎么控制线圈

请指教下

追答

如果是380v的就必须是两根火线。那就把第三根到接触器的零线拆掉,用第四根火线。

追问

意思说380伏的没有零线,就3根火线

怎么控制线圈呢,是必须要有零线来控制线圈吗,必须一端要有火线,一端必须零线吗

我这有个图,不知道接得对不对,你看看

这个接触器两个线圈是380伏的两根火线控制的吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-19
不是多少伏的电机,是多少千瓦的电机,看电机多大然后再换相应功率的接触器,正常1.5--2倍上选。220的可以控制380的接触器的。
第2个回答  2016-04-27
可以的,接触器出来接380V电机追问

那这个又是什么意思呢

请指教下

追答

用时空开关设置时间,用来控制电机的启动与停止

追问

这380伏的时控和380伏的接触器,这图上的接线方式是对的吗?因为我没接过

追答

是对的

第3个回答  2016-04-27
完全可以追问

那这接触器是220伏的啊,接380伏的电,还得接380伏的电器,这点我没懂,请指教下,

追答

380转换220会吗?

追问

不懂

请多指点下

因为这接触器是220伏的,但接上380伏的三根火线在接触器上,从接触器出去的线还得接380伏的电器,所以我没懂,

追答

一根380和一根零线,就是220,既然不懂,为何不请专业电工

220控制接触器的吸合,接触器连接主电源和电动机

追问

我说的是从空开到接触器这三根线是380伏的吧

如果是380伏的,那么接触器是220伏的啊,为什么能接380的电进接触器

我以为接触器上写的220伏就只能接220伏的电进接触器

还有个问题,从空开进接触器的三根火线出来也是380伏,我如果从接触器出来的三根火线上接上380伏电器,但是接触器线圈A1A2分别进了根火线和零线,他如果断开的话,也能断开380伏的电吗

如果接触器是36伏的,时控开关是220伏的或是380伏的,我把空开出来的三根火线接进36伏的接触器,用220伏或380伏时控开关来控制接触器380伏的电能控制吗

追答

可以的

进入线圈的A1或A2任何一端不通电,就可实现接触器的断开

如果你不明白,就打电话给我136 5999 0795

追问

那这样的话,买接触器就不用选多少伏的了吗?还有就是接触器只需进一根线就可以了吗?A1A2任意进一个就可以了吗

时控开关一般都进4根线,如果要减少又能控制至少得进几根线在时控开关呢呢,

为什么时控开关是220伏,接触器负载的是380伏的电器为什么也能断开呢,我以为断开的是220伏,断不了380伏的负载

接触器的线圈必须要一火一零控制吗?如果是380伏的呢,没有零线控制线圈啊。那380伏的怎么控制线圈

请指教下

追答

你根本没有电工基础知识

追问

为什么时控开关是220伏,接触器负载的是380伏的电器为什么也能断开呢,我以为断开的是220伏,断不了380伏的负载

36伏的接触器怎么能带起380伏的电和负载呢

追答

36v的接触器是指它的线圈电压为36v,与它的负载没任何关系

追问

你说的线圈电压是不是就是接触上方那左边一个接线的,右边一个接线的,就是这两个啊,那接触器下面的四个接线的孔接多大的负载都有关系啊,还有就是36伏的接触器,线圈是36伏的,我接在线圈上的电是220伏的,不烧啊,

追答

你能不能给我打电话136 5999 0795

追问

师傅在没,问你个问题,就是互感器的接线图,你帮我看下,我没怎么理解

就是这两个

相似回答