66问答网
所有问题
1600KVA的变压器应该配多少变比的高压计量箱
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-02-02
1、如果你那里是10kV供电,则1600kVA变压器的额定电流为:I=1600/(1.732*10)=92.4(A);
2、计量用电流互感器多按额定电流选取,所以可以选择10kV,100/5,精度0.2S级的电流互感器;
3、计量用电压互感器是固定的,可选10000/100V,精度0.2级,容量450VA的电压互感器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://66.wendadaohang.com/zd/snUvix9vU.html
相似回答
如何根据
变压器
容量及高压侧额定电流来选用10KV
高压计量箱
答:
箱内采用的有功电度表应为两元件电度表,额定电压100V,额定电流应与电流互感器额定二次电流一致,即电流互感器额定二次电流为5A,电度表额定电流就选5A的,电流互感器二次电流为1A,就选电度表为1A的。
计量
电度为电度表示数乘电压互感器
变比
再乘电流互感器变比。也有电度表示数机构已经按一次电压和一...
一台250
KVA变压器
,采用高供高计,
应配
多大
变比的高压计量箱
?_百度...
答:
30比5的
变比10/5高压计量箱
可以带多大负荷
答:
10000KVA负荷。
变比10/5高压计量箱可以带10000KVA负荷
,供电部门只允许带9000KVA。双变比高压电力计量箱:主要用于用电旺季和淡季,差别较大的线路中,可根据不同负荷进行调整,使计量达到准确。
高压计量箱
如何选择电流互感器的配置?
答:
高压计量箱的电流互感器
变比
是和高压计量箱配套变压器容量有直接关系的,一般情况下的计算公式是:变压器容量/线路的电压等级/1.732(1.732其实是线路里的√3)。举例:10KV的线路,一台315
的变压器
,其高压计量箱的电流比应该这样算:315/10/1.732=18.187,取整数即为电流比是20/5
的高压计量箱
。如...
一台315
KVA变压器
采用高供高计,应采甪多大
变比的高压计量箱
?
答:
如果是10kv/0.4kv-315
kvA配
变,一次侧额定电流估算3.15*5.77=18.18A 可选PT10000/100 CT20/5
的高压计量箱
(综合互感器)能满足要求。
低压
变压器
50KVA 和30
KVA的
,
高压计量
的互感器
变比
选什么样的合适? 依 ...
答:
你好!我是互感器公司的销售员!前几天公司发了一个“变压器配计量箱(互感器)对应表”上面没有标注100KVA以下的计量箱,100KVA 配的计量箱单变比是5/5的,双变比就是5-
10/5
。50KVA的变压器和30KVA的变压器 选择5/5的计量箱吧!但是依据是什么 我没问过!需要计量箱可以联系我!