水电安装知识

我想学些 水电安装的基本知识 那位愿意代授 谢谢

找个规范的书看吧,这样没有人会教的,在就是去施工现场找个师傅啦,在看看书,保证学的快

]施工准备
2.1 预留孔洞
2.1.1 在土建工程进行时,暖卫工程应根据工程的进度,预留出各种管孔、洞和沟槽。
室内采暖系统安装
3.1 一般规定
3.1.1 本章适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装工程。

3.1.2 采暖管道宜采用钢管,用螺纹连接和焊接;地面辐射采暖管道应采用专用塑料管。

3.1.3 采暖管道:选用焊接钢管时,管径小于或等于DN32,应采用螺纹连接;管径大于DN32,采用焊接。选用镀锌钢管时,应采用螺纹连接;散热器的立支管,一般情况下应采用螺纹连接。

3.1.4 管道安装坡度,设计无规定时,应符合下列要求:

1 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3%0,不得小于2%0。

2 气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽

管道,坡度不应小于5‰。

3. 1.5 管道穿过内墙时应设置铁皮套管,其两端与墙饰面平齐。管道穿越楼板时应设置钢套管,其底面与楼板子齐,顶端高出楼层地面20mm(卫生间内应高出50mm)。套管环缝应均匀,中间填塞石棉绳或其它非易燃物。套管应卡牢塞紧,不得随管道窜动。管道的接口不得设在套管内。

3.1.6 管道上安装螺纹阀门时,应安装可拆装的连接件。

3. 1.7 阀门安装前,应作强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。

3.1.8 阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍;试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表3.1.8的规定。

表3.1.8 阀门试验持续时间

公称直径

(mm)
最短试验持续时间(s)

严密性试验
强度试验

金属密封
非金属密封

≤50
15
15
15

65~200
30
15
60

250~450
60
30
180

3.1.9 管道穿过结构伸缩缝、抗震缝及沉降缝敷设时,应根据情况采取以下保护措施:

1 在墙体两侧采取柔性连接。

2 在管道或保温层外皮上、下部留有不小于150m的净空。

3 在穿墙处做成方形补偿器,水平安装。
我只能给你贴过来一些了解一下啦!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-24
书店这方面书很多,不过同意楼上,在工地有人带学的最快。
第2个回答  2008-04-27
你这样说得让人没办法帮你,水电安装里面的东西多得去了,比如说钢筋的焊接,管道的热熔或粘接,电线管的预埋,绝缘电阻测试等等,摊开来说都要说半天,哪有那么容易说清楚的.
还是自己上网找找相关网页或去买本书看吧.
第3个回答  2008-05-01
到工地去拜个师傅比说来得快。本回答被网友采纳
第4个回答  2008-05-11
你要是在西安地区的话,来跟我学好了
相似回答