求求各位老师解释一下,谢谢。地下室结构图,DWQ的水平筋是在主筋的外侧还是内侧?简力墙的水平筋是在

求求各位老师解释一下,谢谢。地下室结构图,DWQ的水平筋是在主筋的外侧还是内侧?简力墙的水平筋是在主筋外侧还是内侧?原因是?高层结构图中约束边缘柱,柱表标明箍筋间距200,那么柱子上下需加密吗?

DWQ是挡土墙,承受土体侧压力,墙的竖向钢筋是主要的受力筋,应该占据最能发挥抵抗力的地方,那就是贴近保护层的位置,所以竖向钢筋在外侧,见11G101-1第77页。

剪力墙肢的水平分布筋是包围墙肢的,放外侧施工方便,不影响它抵抗沿墙方向的剪力。见11G101-1第68~71页.

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-15
1、墙身水平筋在竖筋的外侧。国标图集11G101-1就是这么画的,最明显的,暗柱的水平筋就是在外侧的,水平筋相当于柱箍筋,自然是在外侧受力。
2、约束边缘柱,并没有规定加密区,规范直接给出箍筋的最小间距要求,以及按计算要求。但约束边缘柱,最大的箍筋间距也要150,只有构造边缘柱在抗震等级为四级时,才是200。注意是否因概念而判断有误。

有图纸的问题,一般最好联系设计单位问清楚,材料用下去了,就很难回头了。
第2个回答  2015-10-15
一般都在内侧加密看设计说明和结构说明.无说明时就不加追问

老师上面的问题给我回答一下呗,

追答

水平筋是在主筋的外才行. 加密区。看设计说明和结构说明.无说明时就不加