电表经技术监督局校验是正常的,但电量高得离谱。
这半个月经查询用电量,电表转得不规则:
就一个0.48的冰箱几小时14度电、又有一次18度电、有时9个多小时,冰箱只用了0.2度电。
迷糊:电表检测正常、没人偷电,怎么电表有时快、有时慢?
谢谢!
. 就是在发生情况后,我就只开冰箱核查电量,家里没有大的电器。有时查9个多小时,冰箱只用0.2度电。说明电量有时多,有时少,不稳定。
电表经技术监督局校验是正常的。还需要用钳形表测量吗?
我找人把0线火线量一下查询是否漏电。刚才问了电工,他说零线火线量不出来。怎么办?能测吗?
我买个漏电开关预防。
1,电表是计电量的,钳形表是测电路中的电流的,只有当你发现电表转得很快时才可以量,这电工懂的,你没有钳形表不方便不量也没关系。2,你买个漏电开关装上后,如漏电或有人单根偷电,漏电开关就会自己跳闸,如果经常发生这种情况,你就可以猜个八九不离十了。3,你除了冰箱还有大的用电器吗。如热水器,空调,你一个月到底用了多少电,你家有多大功率,最好算一下,这样更准确些。4,你那冰箱几小时14度是你亲自验证的吗。
追问没有热水器、空调,也没有冰箱、彩电,就冼衣机和电脑、40W的不电饭煲。
14度电、18度电是亲自测的,并且在没有其它用电的情况下。独居。
我在三楼,房东在五楼,合一个供电所的电表,我们两户又有分电表。电表在门口,懂电的看了,两根进线两根出线,没有人搭线。
电表有时快,有时不快(10小时,冰箱0.2度电。我又不能守着电表,快得不正常派上钳形表检查。
1,电表走得快的时候,你马上把家里的电器都断开电源,观看电表是否还是快得不正常,如果电表一样转得快,说明别人在用你的电。2,你是租的房,要考虑是否以前租房的搞了什么鬼,从你那房间里埋了暗线到别人房里面。3,你的总功率我估计只有800W,最大电流只有4A之右,建议你从电表出来的火线上装一个保险,保险丝就选4A的,如果有人用大功率电器保险丝就会烧断。4,你出门前,把家里的总闸关掉,别人就不好用你的电了。如所的问题都排除了,那只有换个电表试试,电表只要几十元。