电表经技术监督局校验是正常的,但电量高得离谱,查电表处没有人接线偷电。

电表经技术监督局校验是正常的,但电量高得离谱。
这半个月经查询用电量,电表转得不规则:
就一个0.48的冰箱几小时14度电、又有一次18度电、有时9个多小时,冰箱只用了0.2度电。
迷糊:电表检测正常、没人偷电,怎么电表有时快、有时慢?

我提几点看法:1,冰箱每天一般1度电,大的最多算两度吧,就算压缩机一直运转,几小时14度是不可能的,是不是你家里还有什么大的电器。2,如你家里没有大的电器,只有冰箱,几小时就是十几度,要么就是电表问题,要么就是另外有人搞鬼。3,你有熟人搞电的吗,借块钳形表量一下,当电表转得很快时,你看电流到底有多大,根据电流与电压的乘积再乘以用电时间就算出电表上应该显示多少电。4,如果显示的电量与算出来的相差较多,那么可以肯定电表还是有问题,换个试试。5,如果显示的电量与算出来的一致,发现电流大,电表没问题,那只有两个原因,一是你家的问题,另外就是别人用了你的电。6,你把0线,火线都量一下,看电流是不是相同,如相同,可排除漏电,如不相等,那就是漏电或者别人偷电。7,你可以安装一个漏电开关试试,可防止漏电和单根偷电的。追问

谢谢!
. 就是在发生情况后,我就只开冰箱核查电量,家里没有大的电器。有时查9个多小时,冰箱只用0.2度电。说明电量有时多,有时少,不稳定。
电表经技术监督局校验是正常的。还需要用钳形表测量吗?
我找人把0线火线量一下查询是否漏电。刚才问了电工,他说零线火线量不出来。怎么办?能测吗?

我买个漏电开关预防。

追答

1,电表是计电量的,钳形表是测电路中的电流的,只有当你发现电表转得很快时才可以量,这电工懂的,你没有钳形表不方便不量也没关系。2,你买个漏电开关装上后,如漏电或有人单根偷电,漏电开关就会自己跳闸,如果经常发生这种情况,你就可以猜个八九不离十了。3,你除了冰箱还有大的用电器吗。如热水器,空调,你一个月到底用了多少电,你家有多大功率,最好算一下,这样更准确些。4,你那冰箱几小时14度是你亲自验证的吗。

追问

没有热水器、空调,也没有冰箱、彩电,就冼衣机和电脑、40W的不电饭煲。
14度电、18度电是亲自测的,并且在没有其它用电的情况下。独居。
我在三楼,房东在五楼,合一个供电所的电表,我们两户又有分电表。电表在门口,懂电的看了,两根进线两根出线,没有人搭线。
电表有时快,有时不快(10小时,冰箱0.2度电。我又不能守着电表,快得不正常派上钳形表检查。

追答

1,电表走得快的时候,你马上把家里的电器都断开电源,观看电表是否还是快得不正常,如果电表一样转得快,说明别人在用你的电。2,你是租的房,要考虑是否以前租房的搞了什么鬼,从你那房间里埋了暗线到别人房里面。3,你的总功率我估计只有800W,最大电流只有4A之右,建议你从电表出来的火线上装一个保险,保险丝就选4A的,如果有人用大功率电器保险丝就会烧断。4,你出门前,把家里的总闸关掉,别人就不好用你的电了。如所的问题都排除了,那只有换个电表试试,电表只要几十元。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答