怎么使用甲烷报警器才正确?甲烷报警器系统报警的值设定为多少?设定依据?

怎么使用甲烷报警器才正确?甲烷报警器系统报警的值设定为多少?设定依据?

1、按键功能
甲烷检测报警器按键功能如下:
1)“开关”键:当仪器处于关机状态,长按该键仪器开启;当仪器处于开机状态,并且未处于设置状态时,长按该键仪器关机;当仪器处于设置状态时,作为数据递减键;
2)“电压”键:当仪器处于开机状态时,按该键仪器显示电池电压;子啊系统设置、仪器调校时,作为数据递增键;
3)“设置”键:当仪器处于开机状态,长按该键仪器进入设置状态;的那在系统设置、仪器调校时,作为确认键。
2、系统设置及调校
甲烷检测报警器设置或调校前应保证仪器处在稳定状态或开机预热10分钟后进行。
1)校零:长按“设置”键3秒,仪器进入设置状态,数码管显示“1”。按“设置”确认。听到“嘀”的一声,即校零完毕。
注:
甲烷检测报警器校零必须在清洁的空气中进行。当环境空气清洁度达不到校零的要求时,数码管显示ERR,禁止校零。
2)标定:在设置状态下,使用“电压”或“开关”键调整,使数码管显示“2”,按“设置”确认,听到“嘀”的一声,进入标定状态,此时数码管显示的数值为上次标定的数值。使用“电压”或“开关”键,调整到本次标定的标准气样数值,按“设置”键确认后即退出标定状态,回到设置状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-09
报警点的设置,目前,各种气体燃料如天然气、液化石油气、城市煤气广泛地应用在家庭、工业场所,在的人们日常生活和工业生产带来方便的同时,也伴随着各种各样的安全隐患。少量的燃气泄漏在空气中形成较低的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害。     但是,如果缺乏监控,气体泄漏量较大或慢慢地积累,就会引起空气中有较高浓度的可燃性气体,一旦达到一定的程度,遇明火就会产生着火爆炸的危险,这个程度通常被称作气体的爆炸下限(LEL),不同的可燃性气体具有不同的爆炸下限值,例如对于甲烷(天然气)它的爆炸下限浓度为空气中的含量5%,也就是说空气中甲烷含量低于5%,不会因为明火、火花而引起着火爆炸事故,一旦达到或超过5%,这样的气氛遇到明火或火化就会产生着火爆炸事故。     为了防止事故的发生,质量可靠、调试良好的气体监测报警系统确实能为家庭和工业现场燃气使用的安全发挥重要的作用。可燃气体报警系统质量的好坏、是否能够有效的预防可燃气体泄漏而引起的火灾爆炸事故,气体浓度报警点的调整是一个关键指标。通常,可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内。
第2个回答  2017-03-10
甲烷的安装是有一个国标在的,他的爆炸下限是4%VOL,肯定是要设定在4以下的,预防为主!本回答被提问者采纳
第3个回答  2017-03-10
这种气体都是有国家的设定标准的。参照国标就好了。
相似回答