现浇混凝土模板拆除过早就在楼板上堆放重物,导致楼板裂缝,如何处理?

楼板上的裂缝只在楼板上表面,下表面没有,靠墙成一圈,宽度均匀,1厘米,在4个墙角成弧形。楼板变形比较微小,钢筋混凝土的数量强度,楼板厚度都是按照要求的。这种情况怎么处理,能不能用细石混凝土将裂缝填满修复就行了。

室内环境下,普通混凝土构件裂缝宽度等于大于0.3mm就是不合格品了,楼主说1厘米(10mm)超出规定33倍,就是说这块板早已破坏了!破坏的现象证明板的负筋及放射筋(可能没有)全部都已经屈服,距离断塌不远了啊!这是不可修复的事了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-01
必须拆除重新浇筑否者无论如何修补都会渗漏甚至坍塌,因为新旧水泥不是同一时间干燥成型,两者间会形成细微裂缝,经过长时间的热胀冷缩就会使裂缝越来越大。
第2个回答  2013-09-02
都有1厘米了 这么补救没有用了的吧!能找个图片看看不?