矿井井下供电三大保护是指什么?

如题所述

是指过流保护、漏电保护、接地保护。

1、过流保护

过电流是指流过电气设备和电缆的电流超过额定值。其故障有短路、过负荷和断相。

(1)短路是指电流不流经负载,而是两根或三根导线直接短接形成回路。这时电流很大,可达额定电流的几倍、几十倍,甚至更大,其危害是能够在极短的时间内烧毁电气设备,引起火灾或引起瓦斯、煤尘爆炸事故。

(2)过负荷是指流过电气设备和电路的实际电流超过其额定电流和允许过负荷时间。其危害是电气设备和电缆出现过负荷后,温度将超过所用绝缘材料的最高允许温度,损坏绝缘,如不及时切断电源,将会发展成漏电和短路事故。过负荷是井下烧毁中、小型电动机的主要原因之一。

(3)断相是指三相交流电动机的一相供电线路或一相绕组断线。

2、漏电保护

当电气设备或导线的绝缘损坏或人体触及一相带电体时,电源和大地形成回路,有电流流过的现象,称为漏电。井下常见的漏电故障可分为集中性漏电和分散性漏电两类。

集中性漏电是指漏电发生在电网的某一处或某一点,其余部分的对地绝缘水平仍保持正常。

分散性漏电是指某条电缆或整个网络对地绝缘水平均匀下降或低于允许绝缘水平。

3、接地保护

将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。

扩展资料

矿井使用的供电电压具体如下:

1、10KV 地面变电所的电源电压

2、6KV 大型设备的主要动力用电电压及下井电压。

3、1140V 综采工作面的常用动力电压

4、660V 井下采掘运输等设备的动力用电电压

5、380V 地面低压动力用电电压

6、220V 地面照明或单相电器的用电电压

7、127V 井下煤电钻、照明及信号装置的用电电压

8、36V 矿用电器控制回路常用电压

参考资料来源:百度百科-矿井供电系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-22

煤矿井下供电系统的过流保护、漏电保护、接地保护统称为煤矿井下的三大保护。

1、过流保护

和所有电力系统一样,为保护电气设备和人员安全,光伏系统也必须配备如断路器或保险丝这样的过电流保护装置。它们种类繁多,规格完备。设计使用过流保护时必须确保直流器件的额定电流满足系统工作条件,尤其是要满足太阳能电池的最大输出电流。

不同的过流器适用于不同的系统设计和额定功率,这里不再赘述,但一个总的设计原则是:布线时应使用高熔断电阻丝或适合的断路器来将电流限制在电路中任意一点的导电瓶颈以下,以避免过载或短路。

蓄电池的过流保护装置应安装在尽可能近的地方,以避免电路打火引燃从蓄电池中泄出的氢气。每个串联太阳能电池电路都应配备独立的过流保护设备。

所有的电气设备和供电线路都必须有可靠的过流保护。过流保护包括短路保护、过负荷保护(过载保护)和断相保护等。要使过电流保护装置起到应有的保护作用,应合理选择熔丝的额定电流,选择并调整继电器的动作值。

2、漏电保护的必要性

发生漏电故障,如不及时保护,特别在煤矿井下有着严重的后果;它可能导致人身生命的危险;它可能引起瓦斯、煤尘的爆炸;它可能提前点燃雷管;对于中性点接地系统以及系统有着较大分布电容的中性点不接地系统都有可能使电动机一相绕组烧毁。

为此对煤矿电动机及其供电线路,特别是井下,必须进行漏电保护。

3、接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。

如果家用电器未采用接地保护,当某一部分的绝缘损坏或某一相线碰及外壳时,家用电器的外壳将带电,人体万一触及到该绝缘损坏的电器设备外壳(构架)时,就会有触电的危险。相反,若将电器设备做了接地保护,单相接地短路电流就会沿接地装置和人体这两条并联支路分别流过。

一般地说,人体的电阻大于1000欧,接地体的电阻按规定不能大于4欧,所以流经人体的电流就很小,而流经接地装置的电流很大。这样就减小了电器设备漏电后人体触电的危险。

参考资料来源:百度百科-矿井供电系统

参考资料来源:百度百科-过流保护

参考资料来源:百度百科-漏电保护

参考资料来源:百度百科-接地保护

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-15
  矿井下低压安全供电三大保护是:保护接地、漏电保护和短路保护。
  保护接地:是指用导体将电气设备的所有不带电的外露金属部分与埋在地下的接地极连接起来。这样,使电气设备因漏电产生的对地电压降低,降低程度与保护装置的质量有关。只有达到要求才能起到良好的保护作用。
  漏电保护:是在供电系统中装接漏电继电器。其作用是:
  (1)当供电系统漏电时,能迅速切断电源,也就是进行绝缘监视;
  (2)当人体触电时,在人体未感知时切断电源。
  短路保护:是在电路中接入熔断器、限流继电器、过流继电器等。其作用是当线路和电气设备的工作电流超过规定的允许值时,自动切断电源,保护线路和电气设备·
第3个回答  2013-09-09
矿井井下供电三大保护是指:电流保护、漏电保护、接地保护。
第4个回答  2013-09-09
短路、漏电、接地保护
相似回答