110v电压力锅配250v电源插线烧了是咋肥事?

我在国外,用的110v电源。。
锅额定110v,900w,锅也是国外的锅。
线是配的,纯铜,标注250v,10A。
工作三分钟后锅断电,电线烫手,没有跳闸,插座正常有电。
也不知道是锅憋了还是线烧了。就这些信息了,求解啊,采纳后追加重金,谢谢电工大神先。

一.没有跳闸,应该没有发生短路,说明电流在空开的允许范围内。二.匹配正常,电源110v,锅也110v,符合要求可以正常使用。三.插线发热,插线标注250v10a,说明插线可以在电压250v内电流10a内使用,锅的电流约8a,但插线发热恰恰说明了问题所在。两种情况,一是插线质量不过关,达不到线上所标注的要求,二是锅的问题,锅的电流远不止10a。个人判断:首先怀疑插线质量问题,不能承受压力锅的电流,发热烧断。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-12
110伏电压力锅配220伏电压锅当然会烧了,因为二者的电压用电电流是不同的,110的电源线要求电流比较大,220电源线只是10A的。承受不了大于10A的电流。更严重的是这二样电器的用电电压是不能互用的,直接互用就烧坏电器的,如果互用必须将电网电压通过降压或升压设备来达到用电器的电压标准才可以使用。追问

在国外,在国外。。。

第2个回答  2019-07-12
250V电源线,意思是指该导线所承受的最大电压是250V。正常情况下,是110V的电压力锅是不会烧的。你在做饭加热时候,250V电源导线发热烫手,这说明该电源插线是劣质产品,是不合格产品。正常做饭情况下,对于插线烫手要及时拔掉电源插线进行更换。否则,严重会引起火灾。
第3个回答  2019-07-12
标注250v10A,如果是合格产品,用在110V电路上,也同样可以承载10A电流。
电锅110V900W,正常使用,电流不会超过10A。
正常情况不会烧坏电线。
烧坏电线有几种情况:
1是电线质量不过关。
2是锅内部已经短路。
3是插头接触不良,由插头发热引起电线烧坏。
第4个回答  2019-07-12
一切用电器都应该在额定电压下才能正常使用。110V电压力锅的额定电压是110V,即应该在110V的电压下使用。我国的照明用电的额定电压是220V,超出了这个电压力锅的额
定电压的2倍,使用时电流也会超出不少于2倍,功率也会大增,不少于4信。这电压力锅必然烧毁。追答

以上的回答是只看到标题,没看到下面的具体信息。因作答到。请删除。

按理说该电压力锅使用的电压正常,配线基本本上可以,但安全系数低(额定电流10安),所以发热严重(烫手),被烧断的可能性较大。