2015消防新规多少平米以上安消防喷淋

如题所述

按照上面截图的规范要求的是300平米及以上的娱乐场所就需要设置自动喷淋

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-10
:装喷淋系统是根据场所来的。看看建筑设计防火规范。根据《建筑设计防火规范》是不需安装喷淋设施的。以下引用《建筑设计防火规范》8.5 自动灭火系统的设置场所8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;2 每座占地面积大于1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);3 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂 ;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7 藏书量超过50万册的图书馆。8.5.2 下列部位宜设置水幕系统: 1 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台口,以及与舞台相连的侧台、后台的门窗洞口; 2 应设防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位; 3 需要冷却保护的防火卷帘或防火幕的上部。8.5.3 下列场所应设置雨淋喷水灭火系统: 1 火柴厂的氯酸钾压碾厂房;建筑面积大于100m2生产、使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房; 2 建筑面积超过60m2或储存量超过2t的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库; 3 日装瓶数量超过3000瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库; 4 特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院和超过2000个座位的会堂或礼堂的舞台的葡萄架下部; 5 建筑面积大于等于400m2的演播室,建筑面积大于等于500m2的电影摄影棚; 6 乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位。8.5.4 下列场所应设置自动灭火系统,且宜采用水喷雾灭火系统:1 单台容量在40MVA及以上的厂矿企业油浸电力变压器、单台容量在90MVA及以上的油浸电厂电力变压器,或单台容量在125MVA及以上的独立变电所油浸电力变压器;2 飞机发动机试验台的试车部位。答案补充每层建筑面积大于1000平方米或者总面积大于3000平方米的商场、超市、室内集贸市场、歌舞厅、影剧院;===(我摘了其中这个条例,看后我想你心中应该有谱了吧)这个是个别地方的规定,我想如果是这样,你是一定要整改的了。
第2个回答  2015-10-09
高层建筑的商业性用途的都要装
相似回答