怎样使用绝缘摇表测量电缆的绝缘电阻

如题所述

电力电缆各缆芯与外皮均有较大的电容。因此,对电力电缆绝缘电阻的测量,应首先断开电缆的电源及负荷,并经充分放电之后方可进行,而且一般应在干燥的气候条件下进行测量,测量的步骤如下。(1)测量前测定室内温度并检查兆欧表的指针指示是否正常。(2)按照电力电缆的额定电压核对兆欧表的技术规范是否适当。(3)兆欧表的测量导线应使用带有屏蔽线的绝缘导线。(4)对三相三线铠装电力电缆进行测量时,在电缆的一端进行测量,另一端必须设专人监护。(5)分别将电缆铠甲或终端头接地线与两根电缆芯连在一起,接到兆欧表的‘E“端,另一条的芯线暂时不接,待转动兆欧表的摇柄使转速达到稳定120r/min时,摇表指针指示“∞”的位置,然后将被测电缆芯线与兆欧表的“L”端相连,此时,兆欧表的指针可能回零位,但应继续转动摇柄,指针即慢慢随着时间的延长向标尺的“∞”方向偏转,待仪表指针稳定在某一位置时,开始读数,并作记录。(6)取得测量结果后,首先将电缆芯线的连接导线取下,再停止摇动兆欧表手柄,并立即对电缆芯线放电,然后再测量电缆的另一相芯线的绝缘电阻。(7)测量完毕后,工作人员切勿接近未经充分放电的电缆芯线以防触电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-06-28
摇表测量电缆和电机绝缘电阻其实是一样的,
测量前先断开电缆和电机的电源并且检查遥表是否完好。

测量电缆对地绝缘的方法:
4芯电缆每一根分别进行测量,摇表L端接电缆,E端接地。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。

测量电缆相间绝缘的方法:
4芯电缆每两根分别进行测量,摇表L端和E端分别接电缆,测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。
三相电机对地绝缘电阻测量,无论是星型还是三角型接线都不需要拆除连接片。
测量方法如下:
摇表L端接电机定子,E端接电机外壳。测量绝缘电阻不能低于0.5兆欧。本回答被网友采纳
第2个回答  2021-01-01

摇表怎么使用?如何进行电缆绝缘测量?老电工一步步方法教给你

第3个回答  2019-06-04

绝缘摇表使用教程,老电工手把手一步步教你,实用电工技术!

相似回答