在西门子S7—300中我不会用,谁有这样的中文资料,给我一份,还是举个例子给小弟讲讲啊!

FB模块与FC模块相比,在调用FB模块时需要调用DB块,这个DB块里面的内容就是你在FB块中写的那些交换的变量。你可以为一个FB块设定许多的DB块,各个DB块中的参数不一样,在不同的状态下调用不同的DB块,就可以实现功能一至,但参数不同的结果。比如你写的FB块的功能是设定电机转速,你把500转的参数放DB1中,把1000转参数放DB2中,把1500转参数放DB3中,在不同的情况下调用FB块,后跟不同DB块,就可以达到控制转速的目的了。这里节省了写多个参数的控制程序了。没说明白的话后面的人接着解答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-25
  调用FB块时,需要提供一个DB块做为此FB块的数据块,用于存储此FB块的一些过程数据,第一次运算的结果,能给下次运算使用。
  所以,一般比较大的子程序,有很多的中间过程数据,比如PID等,就需要使用FB;一般的程序块使用FC就可以了。
  定义:FB 为function block简称,即功能块。
  应用:区别于ob(组织块),和c程序的函数差不多,主要用来写特定功能然后再主程序里面做调用
  区别于fc:与fc(功能)的区别在于需要配置相应的db块做数据存储。