墙体内的暗线漏电怎么解决?

因为是二手房,暗线是如何走的不太清楚。现在发现漏电。墙体用电笔测得出最高有55伏电压,水里也能测出有电。这种情况怎么处理?有什么仪器可以测出那个地方漏电?或者怎样才能知道墙体内的暗线是怎么跑的?

1、切断总电源;2、断开所有的用电器,包括灯具;3、用摇表测试所有回路的绝缘阻值是否符合;发现有问题的,再分段测试、检修、更换!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-22
像这种情况说明线路老化了,所以不要再考虑怎么测出哪里漏电,最好是重新布线,这是最安全最明智的选择
第2个回答  2013-08-22
找电工把打过钉的那路线换了,有线管能拔出来换了最好,省得凿墙。
第3个回答  2013-08-22
找电工,从新把老电线都换掉。专业电工他们都会改。
第4个回答  2013-08-22
这种情况只有请专业师傅过来把线换掉,没其他办法