在交流电路中,电阻、电感、电容元件的电压、电流的相位特点为在纯电阻电路中,电流与电压同相位;在纯电容电路中电流超前电压90°;在纯电感电路中电流滞后电压90°。

从供电角度,理想的负载是P与S相等,功率因数cosφ为1。此时的供电设备的利用率为最高。而在实际上是不可能的,只有假设系统中的负荷,全部为电阻性才有这种可能。

电路中的大多数用电负荷设备的性质都为电感性,这就造成系统总电流滞后电压,使得在功率因数三角形中,无功Q边加大,则功率因数降低,供电设备的效率下降。

功率三角形是一个直角三角形,用cosφ(即φ角的余弦)来反映用电质量的高低,大量的感性负载使得在电力系统中,从发电一直到用电的电力设备没有得到充分的应用,相当一部分电能,经发、输、变、配电系统与用户设备之间进行往返交换。

从另一个方面来认识无功功率,无功功率并非无用,它是感性设备建立磁场的必要条件,没有无功功率,我们的变压器和电动机就无法正常工作。因此,设法解决减少无功功率才是正解。

扩展资料:

设计参考

低压电容补偿柜由柜壳、母线、断路器、隔离开关,热继电器、接触器、避雷器、电容器、电抗器、一、二次导线、端子排、功率因数自动补偿控制装置、盘面仪表等组成。

负荷中非线性成份(谐波)的存在,会使电容电路中除工频基波电流流过外,还有其它高频(高次谐波)电流流过电容电路,使电容器产生过压、过流、超容、超温等情况而损坏,或电容器组投不上等情况。

对这种场合,除可以选用专用“滤波电容器”增加自身的抵抗能力外(价格要高些);还可以通过选配合适的电抗器组成滤波回路,滤去某次较强的高次谐波;选择额定电压高一些的电容器,也是减少谐波事故的方法之一。

容量为700KW的负荷,可以先测量一下其自然功率因数值,就是全部负荷起动情况下,不带电容器时的功率因数值。若没有办法精确测量,估计你大部分负荷都是电机,以功率因数cosφ1=0.70估算,若要在额定状态下,将其功率因数提高到0.90。

参考资料来源:百度百科-电容补偿

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
自动放电:当接触器断开时常闭接通两个25W6K左右电阻与电容三端相连放电;你要人工放电可以用一个小三相电机与电容三端接通或用两个灯泡串联一根线接中间对另两端放电,不主张直接放电本回答被网友采纳
第2个回答  2013-08-22
因为补偿用的,电容,在做不断的重放电,所以电容里的电荷不多,放电只要用电线每相,对地点一下就好了
第3个回答  2020-04-16
自动放电:当接触器断开时常闭接通两个25W6K左右电阻与电容三端相连放电;你要人工放电可以用一个小三相电机与电容三端接通或用两个灯泡串联一根线接中间对另两端放电,不主张直接放电