关于变电站设计 变压器 和接线 的一些问题 电气工程及其自动化

我简单描述下我的毕业设计吧。
设计一座220KV的降压变电站,220侧直接与系统相连,系统最大方式的容量为2500MVA,相应的系统电抗为0.54;系统最小的方式为1800MVA,相应的系统电抗为0.625。110侧与负载相连,4个回路2架空线,2电缆,输送的功率160MVA。10侧是与负载相连,10个回路4架空线,6电缆,输送16MVA的功率。
由于是220KV的电压等级,采用2台变压器,一台停运时另一台应负载起70%的负载,经过计算,单台的容量应该不小于 127MVA。
所以我目前的选择 一台 150000MVA自耦变压器。

然后220侧用内桥接线,110侧用用双母线(因为负载比重比较大,我想这里是不是需要重新考虑下),10侧用单母线分段。
现在有如下的几个问题。
我现在到处都找不到一台150000MVA 的 降压 自耦变压器。不知道没有没人能提供数据、
我询问过设计院的 熟人,他们说 一般220KV他们不使用自耦变压器,或者说他们从来不用自耦变压器。具体原因他们也没跟我说清楚,有人能说说么?毕竟选择主变是个很重要的事情。
3.关于变压器的一些问题:
(1)是不是变压器各侧的额定电压数值已经 标示着 这台变压器是降压变压器还是升压变压器?
(2)对于自偶变压器 似乎有个说法, 型号里 O在前面的是降压变压器,O在后面的是升压变压器。
(3)我这里有几个变压器的数据哈,在设备手册上找的。自藕类型的。
1.OSSPSL-300000/220 242±2X2.5%/121/15.75
2.OSFPS7-180000/220 220±2X2.5% /121/38.5
3.OSFPS3-150000/220 242±2X2.5%/121/11
4.OSFPS7-150000/220 242±2X2.5%/121/10.5
如果上面两个成立的话,上面四个变压器应该都是降压变压器,按照线路的压降来选择额定电压的话,这里就有几个问题哈,首先。 变压器2 高压侧 额定电压为 220 作为降压变压器应该是正常的,但是1 3 4 的话都是242 这样我就感觉不合理了。这个是为什么,我的数据应该是没有问题的。
另外,在低压侧,为什么在10KV的电压等级会有 11 和 10.5的两个数值,难道是因为那台变压器内部损耗小的原因么?
5.我可以选择180MVA的变压器么?
6.我的这个到底应该选择自耦变压器还是三相变压器好呢?由于所给的资料太少,我参考设计手册,感觉这两种变压器都行,这个让我很忧伤,但是我对自藕变压器不是很熟悉,也害怕给后面的设计带来麻烦。但是我总结出来是 自藕变压器更加合适的样子,但是找不到我想要的型号。
4.然后是关于主接线的问题。
我的主接线出于各方面考虑的话怎么样,有哪个地方需要完善或者替换?希望详细解释。 由于我的毕设资料就这么多,对于该变电所的重要性也没有什么说明。所以可以敞开了去思考
先悬赏100分,回答得好的我再加分。大家能回答多少是多少吧。。非常感谢大家了,为了选一台变压器,我纠结了一个星期了。

你这个题干比较少, 一般来说220KV变电所属于地区重要变电所, 就按这个来考虑!
1. 主变: 一般需要装两台, 你已经算出来单台容量不少于127MVA, 因此选择150MVA是适宜的. 因为有三种电压等级, 因此应当选用三绕组或自耦变压器. 而当与两种110KV及以上中性点直接接地系统相连的主变, 应优先选择自耦变压器(见电力工程电气一次手册), 因此应选用自耦变压器.
能不能选180MVA的, 要看变电所未来5-10年有没有扩容需求而定, 如果没有, 你选180的, 就是浪费!
具体型号我手头没有相关资料, 你可以去查或者度娘!
2. 主接线部分(根据电气一次手册和DL/T5218-2012)
220KV侧, 不知道出线几回, 无法确定, 可以给你个思路: 一般4回及以上, 宜双母线接线; 10-14回时, 双母线单分段; 15回及以上时, 双母线双分段. 4回以下, 可以用等更简单的接线. 所以, 你用桥接需要看实际情况!
110KV侧: 4回路宜采用单母线分段(根据主变台数选择2段)
10KV侧: 10回路宜采用单母线分段(根据主变台数选择2段)

最后说说变压器部分, O是自耦变压器的意思, 并不代表升压降压.
降压用变压器(输入端)额定电压通常为:3、6、10、15、35、66、110、220、330、500kV。
升压用变压器额定电压通常为:
发电机变压器(输入端)电压3.15、6.3、10.5、13.8、15.75、18、20、24kV。
(输出端)电压:38.5、121、242、363、550kV。追问

非常感谢,分给定了。不过一般愿意这么认真回答问题的,基本不是奔着分来的,但是这是我唯一可以表达我感谢的方式了。

下面还有几个问题想追问一下

追答

回复 cao8517416: 设计院的人员不一定对的.
规程DL/T5218-2012和一次手册上明确规定, 220KV及以上的变电所中, 条件允许时, 宜优先选用自耦变压器, 你这110KV/220KV系统都是直接接地系统, 所以该选自耦变压器.
关于中性点接地, 110KV及以上电压一般都是中性点直接接地的, 原因是110KV及以上的系统绝缘成本过高, 而35KV及以下系统一般是不接地系统, 好处是提高供电连续性, 单相接地时可以带故障运行2小时, 但是绝缘需要按照线电压做.
还有变压器有载和无载调压的问题, 你这里看不出来电压变化, 所以无法确定, 但一般来说220KV及以上的降压变压器, 仅在电网电压变化比较大时, 才用有载调压, 一般不采用!
你切的这个图, 让我也学到了, 一直没注意变压器型号.....十分不好意思, 差点误导你!