FX系列PLC的全部特殊辅助继电器有哪些?

如题所述

第1个回答  推荐于2019-10-27
三菱PLC特殊辅助继电器共256点,它们用来表示PLC的某些状态,提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志),设定PLC的运行方式,或者用于步进顺控、禁止中断、设定计数器是加计数还是减计数等。特殊辅助继电器分为两类:
  (1)触点利用型
  由PLC的系统程序来驱动触点利用型特殊辅助继电器的线圈,在用户程序中直接使用其触点,但是不能出现它们的线圈,下面是几个例子:
  M8000(运行监视):当PLC执行用户程序时,M8000为ON;停止执行时,M8000为OFF。
  M8002(初始化脉冲):M8002仅在M8000由OFF变为ON状态的一个扫描周期内为ON(见图3-8),可以用M8002的常开触点来使有断电保持功能的元件初始化复位或给它们置初始值。
  M8011~M8014分别是10ms,100ms,1s和1min时钟脉冲。
  M8005(锂电池电压降低):电池电压下降至规定值时变为ON,可以用它的触点驱动输出继电器和外部指示灯,提醒工作人员更换锂电池。
  (2)线圈驱动型
  由用户程序驱动其线圈,使PLC执行特定的操作,用户并不使用它们的触点。例如:
  M8030的线圈“通电”后,“电池电压降低”发光二极管熄灭;
  M8033的线圈“通电”时,PLC进入STOP状态后,所有输出继电器的状态保持不变;
  M8034的线圈“通电”时,禁止所有的输出;
  M8039的线圈“通电”时,PLC以D8039中指定的扫描时间工作。本回答被网友采纳
相似回答