plc上有各种的辅助继电器,我就是看不懂,求高人指点!!!!!!!

高人指点指点吧,这是对求学的渴望!
我是想看这个图里的辅助继电器怎么用的,我就是没有看懂!

辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号(只有输入输出继电器才用八进制数)。

1.通用辅助继电器(M0~M499)

FX2N系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持OFF状态,它们没有断电保护功能。通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。

根据需要可通过程序设定,将M0~M499变为断电保持辅助继电器。

2.断电保持辅助继电器(M500~M3071)

FX2N系列有M500~M3071共2572个断电保持辅助继电器。它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。它之所以能在电源断电时保持其原有的状态,是因为电源中断时用PLC中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。其中M500~M1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。

看到图中有个主控母线指令MC/MCR ,用的辅助继电器是M100,m8013是1S脉冲特殊继电器,其余的没什么特别!

希望对你有所帮助,望采纳,谢谢!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-04-12

各个厂家PLC的特殊继电器地址都不一样,应具体问题具体分析。

一般常用的有:
常开点,常闭点,第一次扫描,周期脉冲(1秒,1分),等等。具体看相应品牌PLC的编程说明书。

FX系列特殊辅助继电器,地址编号为:M8000~M8255,共255点
M8000、M8001:运行监视继电器
M8002、M8003:初始脉冲继电器,通常用M8002作初始信号
M8005锂电池电压过低继电器
M8011~M8014:内部时钟脉冲,PLC通电时,分别产生周期为10ms、100ms、1s、1min的脉冲信号,这些时钟脉冲与PLC是否投入运行无关
M8020~M8022:运算结果标志,当加减运算结果等于零时,M8020接通;减法有借位时,M8021接通;加法有进位时,M8022接通
M8034:全部输出禁止继电器
M8040:禁止状态转移
M8033:停止时保持输出继电器
M8030:电池灭灯
M8039:恒定扫描,接通时,PLC以D8039中的内容为扫描周期运行程序。