电容器停电操作顺序

我这是手车式开关,停电时候 应该拉断路器后先把手车摇至试验位置,还是应该先先去把电容侧的隔离刀闸拉开

如果你电容侧的隔离开关和你的手车有连锁关系的话,要看到图纸才能做决定,不然不需要区分先后顺序,因为你是先把断路器分断了不是吗,那样就不会有问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-03
先断开断路器,在断开隔离开关,与普通装置前段的开关一样的操作顺序。隔离开关在电气上只起到明显开断电的作用,并不能断开负荷电流,直接操作是危险作业。追问

手车式啊亲 我就想问先把手车拉至试验位置,还是先分隔离刀闸

第2个回答  2013-09-03
先断路器分断,然后至少等3分钟给电容器通过放电线圈放电后,之后可通过验电棒搭接电容器端子检测是否带电,再手动分开隔离刀闸,最后是进人并可靠接地...
反正留给电容器的放电时间是必须要保证的追问

手车式啊亲 我就问先把手车拉至试验位置,还是先分隔离刀闸

追答

肯定是先操作手车式断路器再进柜分隔离刀啊,隔离刀的作用只是 在检修的过程中,让人员能看到设备和主母线有明显的断开点...

肯定是先操作手车式断路器再进柜分隔离刀啊,隔离刀的作用只是 在检修的过程中,让人员能看到设备和主母线有明显的断开点...