各位:外脚手架不能与支模架进行连接,出自哪个规范,请给出规范名称。

如题所述

外脚手架不能与支模架进行连接,出自《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011。

1 扣件钢管脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗。 

2 搭拆脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 

3 脚手架的构配件质量与搭设质量,应按本规范第8章的规定进行检查验收,并应确认合格后使用。 

4 钢管上严禁打孔。 

5 作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备,严禁拆除或移动架体上安全防护设施。 

6 满堂支撑架在使用过程中,应设有专人监护施工,当出现异常情况时,应停止施工,并应迅速撤离作业面上人员。应在采取确保安全的措施后,查明原因、做出判断和处理。 

7 满堂支撑架顶部的实际荷载不得超过设计规定。 

8 当有六级强风及以上风、浓雾、雨或雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 

9 夜间不宜进行脚手架搭设与拆除作业。 

10 脚手架的安全检查与维护,应按本规范第8.2节的规定进行。

11 脚手板应铺设牢靠、严实,并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔10m应用安全网封闭。 

12 单、双排脚手架、悬挑式脚手架沿墙体外围应用密目式安全网全封闭,密目式安全网宜设置在脚手架外立杆的内侧,并应与架体结扎牢固。

13 在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件: 1 主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆; 2 连墙件。 

14 当在脚手架使用过程中开挖脚手架基础下的设备或管沟时,必须对脚手架采取加固措施。 

15 满堂脚手架与满堂支撑架在安装过程中,应采取防倾覆的临时固定措施。 

16 临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 

17 在脚手架上进行电、气焊作业时,应有防火措施和专人看守。

18 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定执行。 

19 搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并应派专人看守,严禁非操作人员入内。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-07-21

外脚手架不能与支模架进行连接,出自《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011。

一、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130--2011摘录

9.0.5作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在架体上;严禁悬挂起重设备、严禁拆除或移动架体上安全防护设施。

二、脚手架和支撑架的区别

脚手架----指为建筑施工而搭设的上料、堆料与施工作业用的临时结构架。

支撑(模)架----用于支撑钢结构安装或浇筑混凝土(模板)构件、采用脚手架材料搭设的承力支架。

脚手架和支撑架的设计参数、使用荷载、构造要求及实际工况是不同的。

三、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》9.0.5款为规范强制条文,旨在防止脚手架因超载而影响安全施工。规范编制介绍该条文中规定的内容是通过调研,对工地实际存在的问题提出的。

四、据住建部《2016年房屋市政工程生产安全事故通报》,2016年全年共发生27起较大事故,模板支撑体系坍塌事故8起、死亡30人,分别占较大事故总数的29.63%和31.91%;起重机械发生事故7起、死亡26人,分别占较大事故总数的25.93%和27.66%;土方、基坑、围墙坍塌事故8起、死亡25人,分别占较大事故总数的29.63%和26.60%;钢网架坍塌事故1起、死亡4人,分别占较大事故总数的3.70%和4.26%;脚手架坍塌事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%;淹溺事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%;高处坠落事故1起、死亡3人,分别占较大事故总数的3.70%和3.19%。

第2个回答  2013-08-17
在JGJ130-2011《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中的9.0.4条强制性条文明确规定,模板支架不得固定在架体上。
第3个回答  2023-02-28
按照最新的GB55023-2022 第5.3.3条规定“ 严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。”
相似回答