全自动冷热水自吸供水泵,(供水时频繁启动)

太阳能在四楼出水到三楼小只有一点点的水可能是装的水管有点小了是3分管,就装了个增压泵,增压泵是装在太阳能出水管上,出水是有改善了但是水太热了,如果把热水调小点混合冷水,那增压泵就频繁启动也能用但就担心这样会不会损坏增压泵,我问了那卖泵的他说只要电压没问题这样用也行,我想知道这样真的没什么问题吗?有什么法子能解决这个调节混合阀水泵不会频繁启动?有谁知道,能告诉我吗?如果这样用泵真坏了换上6分管不用泵水会不会大呢……
用的就是这种泵

第1个回答  2013-08-23
我认为1. 水小,可能主管太小,室内水管大,导致看起来水很小,这是设计问题。
2。管路弯头多损耗大。
3。管路漏水,或者室内有漏水。
你用泵的话当然不好,一般楼层供水都用变频供水的,因为楼层用水不可能一直用,是用用停停的。一会洗个手,一会上个厕所。一会儿烧点水,洗个澡。所以用这种泵的话靠压力区间控制当然是启停不断,用可以用的,估计用个几年也可以,但是不合理。
建议检查太阳能水位,主水管。其余漏水问题。实在没办法就用这个。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-04-09
全自动家用自吸泵压力开关是通过感应泵体压力罐内压力的变化来控制水泵的启停,压力小则触发启动,压力大则触发停止,如果出水过程中出现了频繁自动启停,首先要检查管道是否有漏水漏气现象,如果管道正常,就是进水量大出水量小造成的,可以用以下方法来解决:
1.调节压力开关灵敏度:用十字螺丝刀打开压力开关外壳,用一字螺丝刀先朝-号方向(顺时针)拧紧,再朝+号方向(逆时针)放3圈即可解决,也就是说让压力开关感应到较大的水压才能触发切断电源停止工作。
2 调小进水总管阀门控制进水量:进水量大,出水量小或者说进水速度快出水速度慢就会出现频繁自动启停,把进水总管主阀门关小一点即可解决。
3.如果进水水压经常发生变化而不稳定,可以同时使用以上两个方法解决,首先调低压力开关灵敏度,使用过程中水压突然增大又出现频繁自动启停,此时不必用工具打开压力开关调节灵敏度,临时调小进水总阀进水量即可。
如果以上方法仍然无法解决,就是安装的问题,压力开关功率太小需要更换大功率压力开关。
望采纳!祝您洗澡洗衣浇花愉快!