挂壁空调室内机滴水,求助!

格力睡梦宝一代,至今已用了近5年没出问题,最近出现滴水情况:开机后大概二十分钟到半小时后空调左外下角两块塑料的拼接处(远离排水管的一端,如图)会向下持续滴水。
找了修空调的人来,没能解决,但已证实了排水管未堵塞。
不知其它还可能是什么原因?如何解决?
多谢!

这个要看您的空调的室内外机连接铜管是从左边还是右边出来的。
如果,连接铜管是从您说的左边(也就是漏水的这边)出来的,则极有可能是因为空调往左下方倾斜的角度过大所致;
如果,连接铜管是从您说的右边出来的,则极有可能是因为空调室内机的倾斜角度错误或者过小所致;
在空调室内机倾斜角度合适的情况下,就要把内机面板拆开,检查过滤网和接水盘,看左下角部位有无异常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-24
我家的空调最近刚修过,情况和你的差不多,我们也是那里滴水,我们的管子那是也是有水流出的,但内机还是滴水,一个晚上大概一提桶,其实还是空调外面的冷凝水排水管堵住了,要通一下,我看那个师傅在管子里吹气,后来又用嘴吸,结果吸出了很多脏东西,后来出水就多了,一定要找专业的修理公司,我修理费用了70元,不到10分钟就修好了
第2个回答  2013-08-23
排水管不堵的话,就可以是水盘裂了,检查一下追问

水盘位于什么位置?怎么拆出来?

追答

你可以拆开空调室内机前外壳,就可以看到水盘了

相似回答